新时达AS380故障代码10是什么意思?怎么解决?

故障代码10:上减速开关1错位(故障12、14、16参考10号故障处理)故障解释:01 未学习到1 级上减速开关;02 当减速开关级数大于1 级,1 级下减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的3/5;03 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm ;04 运行过程中检查:单层上...
新时达AS380故障代码10是什么意思?怎么解决?
故障代码10:上减速开关1错位(故障12、14、16参考10号故障处理)
故障解释:
01 未学习到1 级上减速开关;
02 当减速开关级数大于1 级,1 级下减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的3/5;
03 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm ;
04 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm ;
05 停车时检查:单层上减速开关动作且当前位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm;
06 停车查:单层上减速开关未动作且当前位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm:07 自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作,且电梯不在最顶层:08 电梯在最高层,但上减速开关1 未动作。
现场排查:
1、 F182的设置1.75M/S及以下的等于1,1级减速。
2、 检查减速开关和减速开关打弓机械安装位置,需要动作可靠
3、 减速开关减速距离需符合要求,0.5m/s减速距离大于700mm , 1.0m/s减速距离大于1600mm, 1.5m/s减速距离大于2200mm, 1.75m/s减速距离大于2600mm,
4、 检查电梯运行时钢丝绳打滑量是否过大,电梯在最高楼层时,在曳引轮和钢丝绳上画一条直线,快车 空载下行 再上行一个来回,看自己做的标记钢丝绳和曳引轮位移有多大,一般不要超过80mm,超过表示打滑严重需要处理。
2019-10-24
电梯在最高层停止,查故障码是10,请问您怎么解决2019-12-18
mengvlog 阅读 8 次 更新于 2025-07-21 18:21:17 我来答关注问题0
  • anonymous 新时达AS380S出现10故障代码了,怎么调试?

    故障代码10:上减速开关1错位(故障12、14、16参考10号故障处理)故障解释:01 未学习到1 级上减速开关;02 当减速开关级数大于1 级,1 级下减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的3/5;03 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm ;04 运行过程中检查:单层上减...

  •  蓝韵文化传媒 win10更新到87不动

    10故障代码:10故障内容:上减速开关1错位子代码:01 没有学到一级减速开关02 当减速开关级数大于1级时,1级减速开关的动作位置高于顶层高度的3/5否则,1级上减速开关的动作位置高于最短减速距离03 检查运行过程:单层减速开关位置低于井道学习单层减速开关位置100mm(需要记录的特殊故障信息:就近停车)04 检查运行过程:单...

  • 新时达AS380故障代码主要包括以下几种:E001:加速过流。此故障通常表示变频器在加速过程中电流过大,可能的原因包括电机参数设置不正确、负载过重或变频器硬件故障。E002:减速过流。与加速过流类似,此故障发生在减速过程中,可能的原因也涉及电机参数、负载或变频器硬件。E003:恒速过流。在恒速运行时出...

  • 新时达AS380的故障代码包括但不限于以下几种:E02、E03、E04、E05、E06、E08、E10、E11等。这些故障代码均指示着电梯运行过程中可能出现的特定问题。详细来说,E02故障指的是运行中安全回路在但门锁不在,这可能是由于门锁回路故障,如门锁接触器损坏、线路断开或门锁机械部分卡阻等原因造成的。E03和...

  •  深空游戏 新时达as380故障代码

    来回运行一次标记相差不大于5CM为佳 4、如果现场偶尔有03号故障,现场测试运行无冲过层现象,则可以考虑是返平层引起故障,调小F13=0.03左右 5、?如以上排除后电梯还会出此故障,则考虑更换新的平层开关,并重新井道自学习 6、?上减速开关接线虚,造成不在最高层报3号故障。