故障代码 02:运行中门锁断开 故障解释:电梯在运行时电梯门锁回路断开,造成电梯急停,如果有的电梯抱闸不好还会出现电梯超速故障。现场排查:1、请仔细检查门锁机械间隙并调整。2、电梯运行时测量门锁回路的末端电压是否能达到AC100V以上(以安全门锁回路正常AC110为例)。3、调整后电梯还会出现2号故障,...
故障代码10:上减速开关1错位(故障12、14、16参考10号故障处理)故障解释:01 未学习到1 级上减速开关;02 当减速开关级数大于1 级,1 级下减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的3/5;03 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm ;04 运行过程中检查:单层上减...
新时达C7000报故障代码72的调试方法如下:检查并更换电流传感器:原因:故障代码72指示ADC故障,这可能是由于电流传感器损坏导致的。电流传感器负责将电流信号转换为可测量的电压信号,若传感器损坏,则无法正确采样电流值。调试步骤:首先,断开电源,检查电流传感器的连接是否松动或损坏。若连接正常,则考虑更换...
故障代码19:开关门限位故障 故障解释:01 自动状态下,电梯停止时,前门开门限位开关和关门限位开关同时动作超时1.5s 时间;02自动状态下或者检修旁路时,电梯停止时,后门开门限位开关和关门限位开关同时动作超时1.5s时间。现场排查:1、 操作器监视状态里,输入状态中查看开关门到位信号HX0和HX1是否正常。
故障代码22: 电机反转 故障解释:01 持续0.5 秒 出现倒溜现象(上行时速度反馈150mm)02开闸溜车模式下(ARD 并且F49=3)持续0.5 秒 出现倒溜现象(上行时速度反馈500mm)。现场排查:1、电梯运行方向和按的速度反馈方向是否相同,看操作器里上...