故障代码36: 输出接触器触点故障 故障解释:主板对主回路接触器无驱动信号,但输入检测点,有输入信号(粘连故障)主板对主回路接触器有驱动信号,但输入检测点,无输入信号(不吸合故障)现场排查:一体机送电报36故障查看主板F25里设置有没有和实际的相符,x10运行接触器反馈的常开、常闭设置。一体机送...
此类故障检查5个方面:编码器的型号和安装确保没问题。编码器的信号线要和动力线分开走线。确定pg卡完好,接线正确。编码器相关参数设置正确。电梯地线合格并且布线符合要求。
原因:故障代码72指示ADC故障,这可能是由于电流传感器损坏导致的。电流传感器负责将电流信号转换为可测量的电压信号,若传感器损坏,则无法正确采样电流值。调试步骤:首先,断开电源,检查电流传感器的连接是否松动或损坏。若连接正常,则考虑更换电流传感器,以排除传感器故障的可能性。检查并更换控制板:原因:...
故障代码113的具体问题在于一体机的通讯故障。在现场排查过程中,发现问题是由于一体机的驱动板AS01/J和控制板AS.T029之间没有实现有效的通讯。为了解决这一问题,采取了一系列措施。首先,我们在断电状态下,仔细拆开了PG卡后面的AS01/J驱动板及其连接线,并重新组装一遍,确保所有的连接都牢固可靠。然而...
故障代码35: 抱闸接触器检测故障 故障解释:抱闸接触器粘连:主板对抱闸接触器无驱动信号,但输入检测点有输入信号,且抱闸开关有输入 报闸接触器不吸合:主板对抱闸接触器有驱动信号, 但输入检测点没有输入信号,且抱闸开关没有输入 抱闸检测接线断:主板对抱闸接触器有驱动信号,且抱闸开关有输入信号...