如果送电就报38故障则检查F25里抱闸开关常开、常闭设置是否对。
新时达C7000报故障代码72的调试方法如下:检查并更换电流传感器:原因:故障代码72指示ADC故障,这可能是由于电流传感器损坏导致的。电流传感器负责将电流信号转换为可测量的电压信号,若传感器损坏,则无法正确采样电流值。调试步骤:首先,断开电源,检查电流传感器的连接是否松动或损坏。若连接正常,则考虑更换...
故障代码113的具体问题在于一体机的通讯故障。在现场排查过程中,发现问题是由于一体机的驱动板AS01/J和控制板AS.T029之间没有实现有效的通讯。为了解决这一问题,采取了一系列措施。首先,我们在断电状态下,仔细拆开了PG卡后面的AS01/J驱动板及其连接线,并重新组装一遍,确保所有的连接都牢固可靠。然而...
故障代码40:运行信号故障 故障解释:主板输出运行信号给驱动(变频器),过了2秒没有收到驱动(变频器)反馈的运行信号 现场排查:主板给出运行指令,没有收到驱动部分反馈的运行信号,运行中,驱动部分的运行信号丢失。现场需要处理,检查控制与驱动部分的连接是否可靠,可以重新拆装一次,在观察,如还有...
故障代码 83:停车时检测到电流 电机停车时电流流动未有效阻断,停车时输出接触器是断开的,如果检测到电流,一般是变频器的电流检测装置的硬件故障造成的,请与厂家联系