新时达C7000一体机报错了,04是什么意思?这是什么故障?怎么办?

故障代码04:下限位断开 故障解释:电梯非检修向下运行 到端站停车时,平层插板脱开上平层光电(下平层开关是安装平层支架的最下面一个),电梯冲过下端站平层,主板会记录一个04号故障,电梯能继续运行,如果连续3次则电梯保护。现场排查:1、首先检查平层开关安装位置,平层插板两头需要露出平层开关各...
新时达C7000一体机报错了,04是什么意思?这是什么故障?怎么办?
04表示电梯的下行限位开关断开。找到下行限位开关更换就可以了。2019-10-15
故障代码04:下限位断开
故障解释:电梯非检修向下运行 到端站停车时,平层插板脱开上平层光电(下平层开关是安装平层支架的最下面一个),电梯冲过下端站平层,主板会记录一个04号故障,电梯能继续运行,如果连续3次则电梯保护。
现场排查:
1、首先检查平层开关安装位置,平层插板两头需要露出平层开关各10MM,2、观察主板上停车时平层信号的变化,如平层不准就调整机械或用平层微调参数,
3、检查电梯运行钢丝绳有无打滑现象,来回运行一次标记相差不大于5CM为佳。
4、如果现场偶尔有04号故障,现场测试运行无冲过层现象,则可以考虑是返平层引起故障,调小F13=0.03左右。
5、 如以上排除后电梯还会出此故障,则考虑更换新的平层开关,并重新井道自学习。
6、 下减速开关接线虚,造成不在最帝层报号04故障。
2019-10-15
mengvlog 阅读 32 次 更新于 2025-08-12 03:35:58 我来答关注问题0
  •  宜和美说车 新时达C7000报故障代码72,怎么调试?

    新时达C7000报故障代码72的调试方法如下:检查并更换电流传感器:原因:故障代码72指示ADC故障,这可能是由于电流传感器损坏导致的。电流传感器负责将电流信号转换为可测量的电压信号,若传感器损坏,则无法正确采样电流值。调试步骤:首先,断开电源,检查电流传感器的连接是否松动或损坏。若连接正常,则考虑更换...

  • 故障代码113的具体问题在于一体机的通讯故障。在现场排查过程中,发现问题是由于一体机的驱动板AS01/J和控制板AS.T029之间没有实现有效的通讯。为了解决这一问题,采取了一系列措施。首先,我们在断电状态下,仔细拆开了PG卡后面的AS01/J驱动板及其连接线,并重新组装一遍,确保所有的连接都牢固可靠。然而...

  • 1、首先检查平层开关安装位置,平层插板两头需要露出平层开关各10MM,2、观察主板上停车时平层信号的变化,如平层不准就调整机械或用平层微调参数,3、检查电梯运行钢丝绳有无打滑现象,来回运行一次标记相差不大于5CM为佳。4、如果现场偶尔有04号故障,现场测试运行无冲过层现象,则可以考虑是返平层引起故...

  • 1、观察电梯运行停车时有没有开门,如开门但有时电梯会自动登记就近楼层,故障记录有05故障记录,则可能电梯门机械卡阻没有开到位,调整。2、 看主板有开门输出时轿顶02H板上HY4灯有没有亮,如亮就表示信号正常,检查02H板到门机的接线,外围接线正常也要考虑02H板输出点坏。如HY4不亮就检查02H板通...

  • 故障解释:电机过热输入点信号不正常 现场排查:1、 查看接上热保护开关后主板输入点是有输入的,那么 F25里X12要设置为*号常闭。2、 查看接上热保护开关后主板输入点是没有输入的,那么 F25里X12要设置为-号常开。3、 如果电梯运行中发现报过热故障,则检查主板热保护输入点是否接错线,或者主机热...