新时达C7000报错19是什么故障代码,怎么解决?

1、 操作器监视状态里,输入状态中查看开关门到位信号HX0和HX1是否正常。2、 如果主板上看不到信号,就到轿顶02H板上观察开关门到位信号HX0和HX1的灯动作是否正常。3、 如果查看信号正常而机房看不到信号那就要看看02H板上的通讯灯是否闪烁,如果不闪就检查通讯。4、 如果轿顶02H板上观察开关门到位...
新时达C7000报错19是什么故障代码,怎么解决?
故障代码19:开关门限位故障
故障解释:
01 自动状态下,电梯停止时,前门开门限位开关和关门限位开关同时动作超时1.5s 时间;
02自动状态下或者检修旁路时,电梯停止时,后门开门限位开关和关门限位开关同时动作超时1.5s时间。
现场排查:
1、 操作器监视状态里,输入状态中查看开关门到位信号HX0和HX1是否正常。
2、 如果主板上看不到信号,就到轿顶02H板上观察开关门到位信号HX0和HX1的灯动作是否正常。
3、 如果查看信号正常而机房看不到信号那就要看看02H板上的通讯灯是否闪烁,如果不闪就检查通讯。
4、 如果轿顶02H板上观察开关门到位信号HX0和HX1的灯动作不正常,那就检查门机变频器的工作是否正常。
2019-10-31
通讯故障在新时代系统中是常见也是比较头疼的。主要是主板与付板之间的信号出现了不同步。查串行通信线及轿顶串行板及轿内串行板,或该通讯板的插脚或终端电阻的设置。2019-12-27
mengvlog 阅读 12 次 更新于 2025-06-20 08:04:11 我来答关注问题0
  • 故障代码19:开关门限位故障 故障解释:01 自动状态下,电梯停止时,前门开门限位开关和关门限位开关同时动作超时1.5s 时间;02自动状态下或者检修旁路时,电梯停止时,后门开门限位开关和关门限位开关同时动作超时1.5s时间。现场排查:1、 操作器监视状态里,输入状态中查看开关门到位信号HX0和HX1是否正常。

  •  深空见闻 新时达C7000故障代码113是什么问题导致的?

    故障代码113的具体问题在于一体机的通讯故障。在现场排查过程中,发现问题是由于一体机的驱动板AS01/J和控制板AS.T029之间没有实现有效的通讯。为了解决这一问题,采取了一系列措施。首先,我们在断电状态下,仔细拆开了PG卡后面的AS01/J驱动板及其连接线,并重新组装一遍,确保所有的连接都牢固可靠。然而...

  • 故障代码20:打滑保护 故障解释:运行中(检修除外)超过F62(防打滑时间)设定的时间,平层开关无动作(非应急平层)。现场排查:1、 检查电梯井道数据,看看是否有超过8米的过高楼层,加装隔磁板。2、 检查电梯运行到门区时平层信号有没有变化。3、 检查F62的值设置是否过小,最大不超过45秒。4、 检...

  • 故障代码21: 电机过热 故障解释:电机过热输入点信号不正常 现场排查:1、 查看接上热保护开关后主板输入点是有输入的,那么 F25里X12要设置为*号常闭。2、 查看接上热保护开关后主板输入点是没有输入的,那么 F25里X12要设置为-号常开。3、 如果电梯运行中发现报过热故障,则检查主板热保护输入点...

  •  瑞珊飞芷云 新时达C7000故障代码81是怎么了?

    故障代码 83:停车时检测到电流 电机停车时电流流动未有效阻断,停车时输出接触器是断开的,如果检测到电流,一般是变频器的电流检测装置的硬件故障造成的,请与厂家联系