- 电动机导线短路。- 存在接地故障。检查:1. 电动机功率(P0307)应与变频器功率(P0206)相符。2. 电缆长度不应超过允许的最大值。3. 检查电动机电缆和内部是否有短路或接地故障。4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的参数相符。5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误。6. 电...
如果激活了电机抱闸功能(P1215=1),同时变频器输出侧没有检测到电机,在启动变频器的时候将故障F0422。1:请检查电机是否牢固连接到变频器输出侧。2:如果电机接线没有问题,检查参数P2179是否设置过大?尝试减下。3:如果想不接电机做抱闸测试,请将参数P2179设置为0。西门子变频器在中国市场的使用最早...
在调试西门子变频器M440后,遇到A0501电流限幅故障,具体表现为频率停留在约6Hz无法提升。此故障可能是由于以下几个原因导致的:首先,电动机的功率与变频器的功率不匹配,或是电动机连接导线过短,甚至可能存在接地故障。因此,需要检查以下几点:1. 确认电动机功率(P0307)是否与变频器功率(P0206)相...
F0453故障指的是电机堵转现象,这种情况通常发生在SLVC(无传感器矢量控制)模式下。电机堵转可能由多种原因造成,包括但不限于电机参数设置不当,负载过大,以及电机自身功率不足等问题。为解决此类问题,首先应当仔细检查并调整电机参数,这可以通过P1910进行电机参数识别,通过P1960优化速度环路。若调整参数...
F001(2)是西门子变频器电子板电源故障。在“RUN”状态下,电子板电源(端子 5U1 ,5W1,5N1)的故障时间长于在参数 P086 设置的“再启动”时间,或电子板工作在低电压。可能的故障原因是:226;在“RUN”状态下,进线接触器断开 226;短暂电源故障 226;电源电压过低 故障值:r047 变址002 ~016:1...