如果激活了电机抱闸功能(P1215=1),同时变频器输出侧没有检测到电机,在启动变频器的时候将故障F0422。1:请检查电机是否牢固连接到变频器输出侧。2:如果电机接线没有问题,检查参数P2179是否设置过大?尝试减下。3:如果想不接电机做抱闸测试,请将参数P2179设置为0。西门子变频器在中国市场的使用最早...
1:请检查电机是否牢固连接到变频器输出侧:2:如果电机接线没有问题,检查参数P2179是否设置过大?尝试减下。3:如果想不接电机做抱闸测试,请将参数P2179设置为0(屏蔽无负债检测
首先 M440 ,就没有故障 F0422。如果是F042 , 就是速度控制器优化失败, 速度控制优化功能(P1960) 故障。故障原因:F042 =0 ,在规定的时间内变频器不能达到稳定的速度。F042=1 : 读数不合乎逻辑。变频就是改变供电频率,从而调节负载,起到降低功耗,减小损耗,延长设备使用寿命等作用。变频...
- 存在接地故障。检查:1. 电动机功率(P0307)应与变频器功率(P0206)相符。2. 电缆长度不应超过允许的最大值。3. 检查电动机电缆和内部是否有短路或接地故障。4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的参数相符。5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误。6. 电动机冷却风道应通畅,...
一台M440变频器在使用USS协议进行传动控制时,频繁出现F0002故障,这一问题困扰了我们一段时间。故障出现的时间没有规律,有时可以持续到3小时30分钟,有时仅持续1小时左右。每次消除F0002故障后,再次启动时故障出现的时间会变得更短。我们注意到,在故障出现前,变频器显示的输出频率会瞬间变为负值,...