新时达C7000报84故障代码了,怎么办?

编码器与电机相序不一致,改变电机或者编码器相序,同步主机的编码器线接口是固定的,通常同步主机报此故障需要交换电机的相;异步主机可以变更编码器的A,B相或者电机的U,V,W相的任意两相。编码器相位错 相位角F242的值偏差范围在正负10度以内,如角度学习不准确,增大自学习的电流增益,检查编码器的...
新时达C7000报84故障代码了,怎么办?
故障代码 84:运行中速度反向
故障排查:
编码器与电机相序不一致,改变电机或者编码器相序,同步主机的编码器线接口是固定的,通常同步主机报此故障需要交换电机的相;异步主机可以变更编码器的A,B相或者电机的U,V,W相的任意两相。
编码器相位错 相位角F242的值偏差范围在正负10度以内,如角度学习不准确,增大自学习的电流增益,检查编码器的安装是否正确,是否有打滑。
电机的参数设置错误 检查电机参数,特别是电机极数,频率和转速,一定要准确设置
无负载主机,启动时报此故障,请注意将零速的P和I值降低。
2020-02-25
mengvlog 阅读 125 次 更新于 2025-12-17 04:24:04 我来答关注问题0
檬味博客在线解答立即免费咨询

报错相关话题

Copyright © 2023 WWW.MENGVLOG.COM - 檬味博客
返回顶部