新时达C7000报错,97号故障代码怎么处理?

故障代码97:输出过电流(有效值)现场排查:测量一体机输出侧(包括动力线、电机)是否有接地现象;测量电机线圈三项阻值应该一样。输出动力线有没接触不良;线头螺丝没扭紧;输出接触器触点接触不好。查看电机和编码器参数设置是否正确。启动时报故障注意抱闸有没有打开,启动瞬间观察主机如有溜车说明抱闸...
新时达C7000报错,97号故障代码怎么处理?
故障代码97:输出过电流(有效值)
现场排查:
测量一体机输出侧(包括动力线、电机)是否有接地现象;测量电机线圈三项阻值应该一样。
输出动力线有没接触不良;线头螺丝没扭紧;输出接触器触点接触不好。
查看电机和编码器参数设置是否正确。
启动时报故障注意抱闸有没有打开,启动瞬间观察主机如有溜车说明抱闸打开。抱闸接触器吸合瞬间可以量下抱闸线圈电压,或者放个扳手在抱闸上测试是否有磁性,如有磁性说明抱闸在张开。
输出的到电机UVW相序不正确,可以尝试多换几次(一定断电更换)。
判断编码器是否有问题,让编码器转动同时(可以松闸溜车或者编码器拆下来旋转),看操作器上是否有速度反馈,应是旋转越快反馈速度越大。
做安全钳刹车实验时,可把载波频率改为5,F239输出力矩稍微减小,检修速度适当加大。
快车运行中出现,确认平衡系数是否在范围内;有没有磨抱闸现象;异步主机时转差频率设置不合适,可以以0.5为单位,加大或减小测试,使输出电流在额定电流以内。