新时达C7000一体机报错20怎么解决?

1、 检查电梯井道数据,看看是否有超过8米的过高楼层,加装隔磁板。2、 检查电梯运行到门区时平层信号有没有变化。3、 检查F62的值设置是否过小,最大不超过45秒。4、 检查电梯运行时是否主板没有输出运行速度。
新时达C7000一体机报错20怎么解决?
故障代码20:打滑保护
故障解释:运行中(检修除外)超过F62(防打滑时间)设定的时间,平层开关无动作(非应急平层)。
现场排查:
1、 检查电梯井道数据,看看是否有超过8米的过高楼层,加装隔磁板。
2、 检查电梯运行到门区时平层信号有没有变化。
3、 检查F62的值设置是否过小,最大不超过45秒。
4、 检查电梯运行时是否主板没有输出运行速度。
2019-11-12
原因:瞬间过流、输出三相短路、功率模块电源不正常、环境温度过高等!首先要排除温度,其次是外部元件故障,包闸接触器触点有没有烧损?包闸是不是完全打开?如都不是就是变频器坏了2019-11-12
mengvlog 阅读 28 次 更新于 2025-08-12 03:34:19 我来答关注问题0
  • 故障代码20:打滑保护 故障解释:运行中(检修除外)超过F62(防打滑时间)设定的时间,平层开关无动作(非应急平层)。现场排查:1、 检查电梯井道数据,看看是否有超过8米的过高楼层,加装隔磁板。2、 检查电梯运行到门区时平层信号有没有变化。3、 检查F62的值设置是否过小,最大不超过45秒。4、 检...

  •  宜和美说车 新时达C7000报故障代码72,怎么调试?

    新时达C7000报故障代码72的调试方法如下:检查并更换电流传感器:原因:故障代码72指示ADC故障,这可能是由于电流传感器损坏导致的。电流传感器负责将电流信号转换为可测量的电压信号,若传感器损坏,则无法正确采样电流值。调试步骤:首先,断开电源,检查电流传感器的连接是否松动或损坏。若连接正常,则考虑更换...

  • 故障代码113的具体问题在于一体机的通讯故障。在现场排查过程中,发现问题是由于一体机的驱动板AS01/J和控制板AS.T029之间没有实现有效的通讯。为了解决这一问题,采取了一系列措施。首先,我们在断电状态下,仔细拆开了PG卡后面的AS01/J驱动板及其连接线,并重新组装一遍,确保所有的连接都牢固可靠。然而...

  • 1、 查看接上热保护开关后主板输入点是有输入的,那么 F25里X12要设置为*号常闭。2、 查看接上热保护开关后主板输入点是没有输入的,那么 F25里X12要设置为-号常开。3、 如果电梯运行中发现报过热故障,则检查主板热保护输入点是否接错线,或者主机热保护开关动作了。

  • anonymous 新时达C7000出现23错误怎么解决?

    25 现场排查:1、 检查一体机驱动参数设置是否和主机铭牌相同。F202—F211 2、 查看检修运行反馈速度是否和主板F12设置一致。3、 检查一体机编码器相位角是否正确,F242每次断电送电角度自学习相差要在10以内。4、运行中观察主板输入点有无快速闪断,如安全回路、门锁回路、抱闸监测开关等。