士林变频器故障代码大全

士林变频器故障代码大全包含多种类型,以下是一些常见的故障代码及其简要说明:ERR类**:这类故障通常与电源、操作器连接、内部回路或CPU误动作有关。解决方法包括确保电源正常、切离重置开关、检查并连接好操作器与主机,以及必要时更换或重新启动变频器。OC类**:OC1、OC2、OC3分别代表加速时、定速时和...
士林变频器故障代码大全
士林变频器故障代码大全包含多种类型,以下是一些常见的故障代码及其简要说明:

* **ERR类**:这类故障通常与电源、操作器连接、内部回路或CPU误动作有关。解决方法包括确保电源正常、切离重置开关、检查并连接好操作器与主机,以及必要时更换或重新启动变频器。
* **OC类**:OC1、OC2、OC3分别代表加速时、定速时和减速时过电流。这类故障往往由于输出电流超过变频器的额定电流两倍所致。处理方法包括延长加减速时间、避免负载急剧增大,并检查电机接线端子是否有短路。
* **OV类**:OV1、OV2、OV3分别对应加速时、定速时和减速时过电压。这类故障可能由于端子间电压过高引起。解决方法包括延长加减速时间、检查主回路端子间的连接情况,并确认相关设定值是否正确。

此外,还有如IGBT模块过热、电机过热、过转矩异常、马达负载过重等故障代码,分别对应不同的故障现象和原因。解决这些故障需要根据具体情况采取相应的措施,如避免变频器长时间过载运转、检查并调整相关设定值、减轻负载等。

以上信息仅供参考,具体故障代码及其解决方法可能因变频器型号和具体情况而有所不同。在实际应用中,建议参考变频器的使用手册或联系专业维修人员进行咨询和处理。2024-08-11
mengvlog 阅读 200 次 更新于 2025-09-11 19:27:38 我来答关注问题0
  •  深空见闻 士林变频器故障(士林变频器故障代码大全)

    检查电机与机械状态:检查电机是否堵转,机械是否卡死。0CO故障 解决方法:停机检修:士林SS2变频器显示0CO时,需立即停机进行检修。检查电流互感器:检查输出端的电流互感器是否采集到异常电流。检测IGBT管子:检测IGBT管子是否发生短路或开路性损坏。ERR故障(主从线通讯问题)解决方法:检查连接:检查主从总...

  • 根据查询百度爱采购显示,士林变频器故障代码如下:E.01:短路或欠压、E.02:电缆不良或欠压、E.03:电容损坏或欠压、E.04:IGBT损坏或欠压、E.05:内部故障、E.06:过载保护、E.07:过流或电机故障、E.08:输出短路或过载、E.09:电机过温或环境过温、E.10:电机震荡、E.11:变频器过温...

  •  翡希信息咨询 士林变频器故障代码大全

    士林变频器常见的故障代码及其解释如下:OC:过电流故障。当变频器输出电流超过额定电流时触发。可能原因包括负载过大、电机短路或变频器内部故障。解决方案是检查负载情况、确认电机状态,并检查变频器内部电路元件。OV:过电压故障。当变频器输出电压超过额定电压上限时发生。可能由电网电压波动、制动电阻损坏...

  •  翡希信息咨询 士林变频器故障代码大全

    OC1:加速时过电流。OC2:定速时过电流。OC3:减速时过电流。原因:通常由于输出电流超过变频器的额定电流两倍引起,可能的原因是急加速或急减速、负载急遽增大或电机接线端子UVW短路。处理方法:延长加减速时间、避免负载急遽增大、检查电机接线端子是否有短路。OV类故障代码:OV1:加速时过电压。OV2:定...

  •  深空见闻 变频器故障代码士林(士林变频器报警)

    士林变频器故障代码及处理方法 E01故障:可能原因:加速时间过短;转矩提升过高或V/F曲线不合适。解决办法:延长加速时间;降低转矩提升电压、调整V/F曲线。rhn故障(电机过流保护):处理方法:a. 减轻负载,检查外部机构是否有卡阻现象;b. 如使用恒转矩电机,确保Pr.71参数正确设定为恒转矩电机;c. ...