士林变频器故障代码e1.5cp?

该报警代码为scp,不是5cp。scp故障代码是“短路过电流故障”,造成此故障的原因为“输出侧短路”;解决方法为“确认变频器输出是否有短路情形(如电机接线等)”。
士林变频器故障代码e1.5cp?
该报警代码为scp,不是5cp。scp故障代码是“短路过电流故障”,造成此故障的原因为“输出侧短路”;解决方法为“确认变频器输出是否有短路情形(如电机接线等)”。
扩展资料
一、变频器短路过电流
为了保护变频器,当输出电流高于某个阈值时,变频器会报过流故障,同时,变频器也会立即封锁脉冲输出,这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法,且这个故障一般是不能被屏蔽的。
电机侧可能造成变频器过电流的常见原因有:1、电机电缆对地短路:电缆绝缘不好,有破皮。可以用摇表对电缆绝缘进行检测,以确认电缆质量。
2、电机对地短路:电动机自身硬件故障,或者是电动机的绝缘被击穿等等。
3、变频器选装器件参数不合适,如变频器负载侧选装变频器专用输出电抗器、Du/Dt滤波器、正弦波滤波器等谐波抑制器件,如果器件参数不合适,也会导致该报警。
4、变频器与电动机之间的连接导线比较长,如果变频器与电动机之间的连接导线的长度≥50米的情况下,建议选装MLAD-VR-SC系列变频器专用输出电抗器、Du/Dt滤波器、正弦波滤波器等,来降低长距离传输过程中线缆的分布电感、分布电容等变频系统的影响。

变频器输出端的电压波形图(实测)
2023-01-10
mengvlog 阅读 7 次 更新于 2025-07-21 09:00:46 我来答关注问题0
  • 该报警代码为scp,不是5cp。scp故障代码是“短路过电流故障”,造成此故障的原因为“输出侧短路”;解决方法为“确认变频器输出是否有短路情形(如电机接线等)”。

檬味博客在线解答立即免费咨询