为解决此问题,可以采取以下措施:检查电机的连线是否正确;使用合适的能耗制动组件;适当延长变频器的减速时间。减速过程中容易出现过电压现象的原因是多方面的。首先,电机从高速运转减速至低速的过程中,变频器通过降低输出频率实现减速。例如,对于一台4极电机,在额定转速下运行时,旋转磁场的同步转速为15...
蓝海华腾变频器故障代码E.Ou2是什么意思?
E.OU2故障代码表示的是减速过程中出现的过电压现象。在变频器故障界面中,此代码通常提示用户变频器在减速过程中检测到了异常的电压水平。
可能的原因包括电机对地短路、负载转动惯量过大以及减速时间设置过短。
为解决此问题,可以采取以下措施:检查电机的连线是否正确;使用合适的能耗制动组件;适当延长变频器的减速时间。
减速过程中容易出现过电压现象的原因是多方面的。首先,电机从高速运转减速至低速的过程中,变频器通过降低输出频率实现减速。例如,对于一台4极电机,在额定转速下运行时,旋转磁场的同步转速为1500r/min,而实际转子转速为1440r/min。当频率降至45Hz时,同步转速降至1350r/min,但转子的惯性使得其转速依然为1440r/min,超过了同步转速,导致电动机进入发电机状态。
其次,再生制动现象会导致电动机在减速过程中产生电能。这些电能通过逆变管反并联的二极管全波整流反馈至直流电路,使直流电压升高,形成所谓的泵升电压。
最后,当减速时间设置过短,频率下降过快,且负载惯性较大时,电机的转速无法迅速跟随同步转速下降,再生制动过程中电流增大,直流电压也随之升高。当直流电压超过设定的安全阈值时,变频器将因过电压而跳闸,以保护电容器免受损坏。2024-12-19