蓝海华腾变频器使用过程中可能会遇到一些故障提示,请对照下表进行分析,判断发生原因,排除故障。如果遇到设备损害及无法解决的问题,请与当地经销商/代理商、维修中心或厂家联系,寻求解决方案。蓝海华腾变频器故障代码与可能原因和解决办法如下所示。变频器故障诊断流程如下图所示。
这款变频器故障代码情况有“OH3”报警、“OH2”报警、振荡故障。1、“OH3”报警,意味着驱动板上的小电容因过热失效,导致变频器的三相输出不平衡。2、“OH2”报警可能与外部报警定义端子没有短接片或使用中该短路片虚接有关,或是主板上的CN18插件松动。3、低频输出振荡故障是变频器主板的问题,某...
蓝海华腾变频器故障码E.dl3的含义为:继电器吸合异常 可能的原因有:内部接插件松动,或者是上电缓冲电路异常 解决措施:建议联系变频器厂家或者是专业人士进行检测,确认故障之所在,如果您对变频器不是很了解的情况下,建议不要个人弄,以避免对变频器的二次伤害。变频器 一、上电后键盘无显示1、检查...
E.OU2故障代码表示的是减速过程中出现的过电压现象。在变频器故障界面中,此代码通常提示用户变频器在减速过程中检测到了异常的电压水平。可能的原因包括电机对地短路、负载转动惯量过大以及减速时间设置过短。为解决此问题,可以采取以下措施:检查电机的连线是否正确;使用合适的能耗制动组件;适当延长变频...
一、可能原因:1、电机对地短路;2、负载转动惯量过大;3、减速时间太短。二、解决方案 1、检查电机连线;2、使用合适的能耗制动组件;3、延长变频器减速时间。三、减速过程中为什么容易过电压 1)电动机的状态从较高转速降至较低转速的过程称为减速过程,在变频调速系统中,是通过降低变频器的输出频率...