故障代码30:平层位置误差过大 参数设置通过寻端站校正楼层:当检测到误差超过该F146 设置的值时,报此故障。参数设置通过楼层数据校正楼层:与磁豆楼层位置不一致,报此故障 现场排查:F182的设置1.75M/S及以下的等于1,1级减速。更据实际情况。井道自学习是否成功,监视菜单查看井道和开关数据,不对的...
新时达AS380的故障代码包括但不限于以下几种:E02、E03、E04、E05、E06、E08、E10、E11等。这些故障代码均指示着电梯运行过程中可能出现的特定问题。详细来说,E02故障指的是运行中安全回路在但门锁不在,这可能是由于门锁回路故障,如门锁接触器损坏、线路断开或门锁机械部分卡阻等原因造成的。E03和...
如果现场偶尔出现03号故障,且现场测试运行无冲过层现象,可以考虑是返平层引起故障。此时可以调小F13参数进行尝试。更换平层开关:如以上排查步骤均未能解决问题,考虑更换新的平层开关,并重新进行井道自学习。检查上减速开关接线:确认上减速开关接线是否牢固,避免接线虚接导致不在最高层时报03号故障。请...
来回运行一次标记相差不大于5CM为佳 4、如果现场偶尔有03号故障,现场测试运行无冲过层现象,则可以考虑是返平层引起故障,调小F13=0.03左右 5、?如以上排除后电梯还会出此故障,则考虑更换新的平层开关,并重新井道自学习 6、?上减速开关接线虚,造成不在最高层报3号故障。
在新时达AS380变频器中,故障代码41表示封芯接触器存在问题。封芯接触器是系统中关键的部件,用于控制电源的通断。具体而言,代码41提示封星检测中出现故障,这可能是由于封星输入与输出点之间的不一致所导致。在现场排查过程中,技术人员应首先检查封星输入和输出点是否正确连接。确保所有连接线缆没有损坏或...