新时达AS380出现30号报错,怎么处理?

到轿顶检查调整平层插板和平层开关之间的距离,确保开关动作可靠。快车查看电梯起动和高速运行平层信号经过门区时是否正常。如发现平层信号有不正常闪断就进行平层开关更换。如果更换开关后还会有故障则要考虑是否是平层信号受到干扰,可以通过更换电缆线、平层开关加滤波电容、电缆线加大接地等方法处理。运行中...
新时达AS380出现30号报错,怎么处理?
故障代码30:平层位置误差过大
参数设置通过寻端站校正楼层:当检测到误差超过该F146 设置的值时,报此故障。
参数设置通过楼层数据校正楼层:与磁豆楼层位置不一致,报此故障
现场排查:
F182的设置1.75M/S及以下的等于1,1级减速。更据实际情况。
井道自学习是否成功,监视菜单查看井道和开关数据,不对的进行调整。
检查电梯运行时钢丝绳打滑量是否过大,电梯在最高楼层时,在曳引轮和钢丝绳上画一条直线,快车 空载下行 再上行一个来回,看自己做的标记钢丝绳和曳引轮位移有多大,一般不要超过80mm,超过表示打滑严重需要处理。
到轿顶检查调整平层插板和平层开关之间的距离,确保开关动作可靠。
快车查看电梯起动和高速运行平层信号经过门区时是否正常。如发现平层信号有不正常闪断就进行平层开关更换。
如果更换开关后还会有故障则要考虑是否是平层信号受到干扰,可以通过更换电缆线、平层开关加滤波电容、电缆线加大接地等方法处理。
运行中观察主板输入点有无快速闪断,如安全回路、门锁回路等,由于急停造成30号故障。
2020-01-07
mengvlog 阅读 8 次 更新于 2025-06-20 01:03:15 我来答关注问题0
  • 故障代码30:平层位置误差过大 参数设置通过寻端站校正楼层:当检测到误差超过该F146 设置的值时,报此故障。参数设置通过楼层数据校正楼层:与磁豆楼层位置不一致,报此故障 现场排查:F182的设置1.75M/S及以下的等于1,1级减速。更据实际情况。井道自学习是否成功,监视菜单查看井道和开关数据,不对的...

  • 新时达AS380的故障代码包括但不限于以下几种:E02、E03、E04、E05、E06、E08、E10、E11等。这些故障代码均指示着电梯运行过程中可能出现的特定问题。详细来说,E02故障指的是运行中安全回路在但门锁不在,这可能是由于门锁回路故障,如门锁接触器损坏、线路断开或门锁机械部分卡阻等原因造成的。E03和...

  •  宜和美说车 新时达as380故障代码

    如果现场偶尔出现03号故障,且现场测试运行无冲过层现象,可以考虑是返平层引起故障。此时可以调小F13参数进行尝试。更换平层开关:如以上排查步骤均未能解决问题,考虑更换新的平层开关,并重新进行井道自学习。检查上减速开关接线:确认上减速开关接线是否牢固,避免接线虚接导致不在最高层时报03号故障。请...

  •  深空游戏 新时达as380故障代码

    来回运行一次标记相差不大于5CM为佳 4、如果现场偶尔有03号故障,现场测试运行无冲过层现象,则可以考虑是返平层引起故障,调小F13=0.03左右 5、?如以上排除后电梯还会出此故障,则考虑更换新的平层开关,并重新井道自学习 6、?上减速开关接线虚,造成不在最高层报3号故障。

  • 在新时达AS380变频器中,故障代码41表示封芯接触器存在问题。封芯接触器是系统中关键的部件,用于控制电源的通断。具体而言,代码41提示封星检测中出现故障,这可能是由于封星输入与输出点之间的不一致所导致。在现场排查过程中,技术人员应首先检查封星输入和输出点是否正确连接。确保所有连接线缆没有损坏或...