新时达AS380D报错,06错误怎么解决?

故障代码06具体表现为门锁关不上,电梯关门信号输出连续15秒未检测到门锁到位,或者关门限位后4秒内门锁未闭合,这两种情况都会导致门锁信号不连续,系统会判定为关门超时并反向开门。如果这种情况发生超过三次,关门按钮将会闪烁,提示故障。这种情况下,可以通过重新按下关门按钮来复位故障。在现场排查故障时...
在现场排查故障时,首先需要观察电梯运行过程中门是否已经关好,如果发现门卡阻,需要调整门的机械结构。如果门已经关好,但在关门到位信号输入时门锁未导通,需要检查并调整门锁。检查电梯输出关门指令时,观察门是否移动,如果门不动,检查轿顶02H板上的HY3指示灯是否点亮,如果点亮则表明信号传输正常,需要检查02H板到门机的线路连接是否正常,以及02H板本身是否工作正常。如果HY3指示灯未亮,需要检查02H板的通讯状态,主要观察通讯灯是否快速闪烁,如果通讯灯未闪烁,需要检查通讯线或者更换02H板。

对于新安装的电梯,在大楼装修阶段,由于杂物可能导致门地坎卡阻,需要及时清理异物,避免长时间阻碍门的正常关闭。此外,02H板到站钟输出信号HY0\HY1之间可能存在短路问题,导致关门信号HY3无法正常输出,需要检查并处理。2024-12-26