1、ABB变频器故障代码:0001。原因:输出电流超过了跳闸值。措施:检查电机负载,检查加速时间,检查电机和电机电缆(包括相序)。2、ABB变频器故障代码:0002。原因:中间电流直流电压过高。200V变频器中间电路直流电压的跳闸值是420V, 400V变频器中间电路直流电压的跳闸值是840V 。措施:检查过电压控制器...
1. 过电流故障(OVERCURRENT):此故障码指示变频器输出电流超过了额定值。这可能是由于负载过重或发生短路所致。用户应检查负载情况,并确保其符合规格要求。2. 欠电压故障(UNDERVOLT):欠电压故障码表明输入电压低于设定值,可能是由于供电不稳定或线路问题引起的。用户应检查输入电源,并保证其符合规定...
ABB变频器所出现的常见故障代码包括0001、0002、0003、0004、0006等。其中,故障代码0001指示的是过流,即输出电流超过了变频器的设定值。这通常是因为电机负载过大、加速时间设置不当或电机及电缆连接不良造成的。处理此类故障的方法有:检查电机负载、调整加速时间以及检测电机和电缆的连接状况。故障代码0002...
1. ABB变频器故障代码0001表示输出电流超过了设定值。原因可能是电机负载过大、加速时间设置不当或电机及电缆出现故障,包括相序问题。解决措施包括检查电机负载、调整加速时间以及检查电机和电缆连接。2. 故障代码0002指出中间电流直流电压过高。对于200V系统,该值为420V,而400V系统为840V。应检查过电压控...
ABB变频器ACS401001132的故障代码表如下:1. 故障代码FAULT24:过流 - 描述:负载过大 - 解决方案:检查负载大小,确保其在变频器容量范围内。2. 故障代码DC OVERVOCTAGE:DC过压 - 描述:检查电源是否长期或瞬间过压 - 解决方案:确保电源稳定,适当延长减速时间(参数2202 DECELER TIME 1和2204 DE...