1、ABB变频器故障代码:0001。原因:输出电流超过了跳闸值。措施:检查电机负载,检查加速时间,检查电机和电机电缆(包括相序)。2、ABB变频器故障代码:0002。原因:中间电流直流电压过高。200V变频器中间电路直流电压的跳闸值是420V, 400V变频器中间电路直流电压的跳闸值是840V 。措施:检查过电压控制器...
ABB变频器所出现的常见故障代码包括0001、0002、0003、0004、0006等。其中,故障代码0001指示的是过流,即输出电流超过了变频器的设定值。这通常是因为电机负载过大、加速时间设置不当或电机及电缆连接不良造成的。处理此类故障的方法有:检查电机负载、调整加速时间以及检测电机和电缆的连接状况。故障代码0002...
ABB变频器F0016是接地故障代码。当ABB变频器显示F0016故障代码时,意味着变频器检测到电机或电机电缆存在接地故障。这通常是由于电机绕组或电缆中的某一部分与地之间发生了短路,导致电流异常流入地线。接地故障可能会导致设备损坏、性能下降或安全隐患,因此需要及时处理。处理接地故障时,应首先断开变频器的...
1. ABB变频器故障代码0001表示输出电流超过了设定值。原因可能是电机负载过大、加速时间设置不当或电机及电缆出现故障,包括相序问题。解决措施包括检查电机负载、调整加速时间以及检查电机和电缆连接。2. 故障代码0002指出中间电流直流电压过高。对于200V系统,该值为420V,而400V系统为840V。应检查过电压控...
abb变频器故障代码有0001、0002、0003、0004、0006、0007、0008、0009、0010。具体操作步骤如下:1.显示0001时:(1)故障代表:过流。(2)故障因素:输出电流超过了跳闸值。(3)解决方法:查看电机负载,或者查看加速时间,或者查看电机和电机电缆,或者查看周围环境条件。2.显示0002时 (1)故障代表...