三菱plc延时10分钟怎么编程

(1)基本延时环节,下图中当线圈得电后T0延时6s后其触点导通 (2)延时断开电路,下图中T0延时6s后断开,Y0失电。
三菱plc延时10分钟怎么编程
加一个定时器T0,在梯形图中表示为T0 K60。T0计时器为100ms计时器,所以延时时间为100ms*60=6s,
(1)基本延时环节,下图中当线圈得电后T0延时6s后其触点导通

(2)延时断开电路,下图中T0延时6s后断开,Y0失电。

扩展资料:

1、PLC中的定时器相当于继电器系统中的时间继电器。它有一个设定值寄存器(一个字长)、一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来储存其输出触点状态的映像寄存器(占二进制的一位),这三个存储单元使用同一个元件号。FX系列PLC的定时器分为通用定时器和积算定时器。
2、常数K可以作为定时器的设定值,也可以用数据寄存器(D)的内容来设置定时器。例如外部数字开关输入的数据可以存入数据寄存器,作为定时器的设定值。通常使用有电池后备的数据寄存器,这样在断电时不会丢失数据。
2023-01-06
mengvlog 阅读 28 次 更新于 2025-08-08 01:49:32 我来答关注问题0
  •  文暄生活科普 三菱plc延时10分钟怎么编程

    在三菱PLC编程中,要实现延时10分钟的功能,可以通过使用定时器T0来完成。具体设置为T0 K6000,表示定时器设定值为6000。这里,T0为100ms计时器,意味着每100毫秒累加一次。因此,6000对应的延时时间为6000*100ms=600秒,即10分钟。具体编程步骤如下:首先,将T0设定为100ms计时器,设定值K设为6000,...

  • (1)基本延时环节,下图中当线圈得电后T0延时6s后其触点导通 (2)延时断开电路,下图中T0延时6s后断开,Y0失电。

  • 如图所示,X0为ON,T0计时,计时6000*100ms=600s=10min后,T0为ON,Y0输出。就是延时10分钟了。望采纳。。。

  •  AnkitaFA 三菱plc延时10分钟怎么编程

    有很多钟方法啊,比如:可用特殊继电器M8013(1S)或M8014(1Min)发出时钟脉冲,用计数器来进行计数。亦可用100MS定时器T0-T199来定时,如LD M0 OUT T0 K6000 M0是计时条件 K6000代表10分钟。

  •  翡希信息咨询 三菱plc怎样延时?

    三菱PLC实现延时功能主要通过内置的定时器来实现。具体实现方式如下:选择合适的定时器类型:三菱PLC中的定时器类型多样,如通用定时器和积算定时器,用户可以根据具体需求选择合适的类型。分配定时器并设置延时时间:在编程时,首先需要分配一个定时器,并为其指定一个名称,如T0。接下来,确定所需的延时...

檬味博客在线解答立即免费咨询

编程相关话题

Copyright © 2023 WWW.MENGVLOG.COM - 檬味博客
返回顶部