汇川PLC故障代码是什么意思?

汇川变频器常见故障代码:1、故障现象:报E018。原因:电流检测故障。解决办法:1.30KW以下驱动板损坏,换机。2.37KW以上霍尔损坏,更换霍尔。2、故障现象:ERR09(欠压故障)。原因:驱动板上有器件损坏。解决办法:更换驱动板。3、故障现象:上电显示HC。原因:控制板与驱动板间连线松动;控制版芯或者DSP...
汇川PLC故障代码是什么意思?
汇川变频器常见故障代码:
1、故障现象:报E018。
原因:电流检测故障。
解决办法:1.30KW以下驱动板损坏,换机。
2.37KW以上霍尔损坏,更换霍尔。
2、故障现象:ERR09(欠压故障)。
原因:驱动板上有器件损坏。
解决办法:更换驱动板。
3、故障现象:上电显示HC。
原因:控制板与驱动板间连线松动;控制版芯或者DSP版芯有芯片损坏。
解决办法:请排除由于连线松动所造成的问题;更换损坏的控制板与驱动板。

4、故障现象:上电报ERR23(电机对路短路故障)。
原因:电机或电机线缆绝缘失效导致对地短路。
解决办法:若确定变频器输出端不接线时仍故障,则变频器损坏;若变频器本身没有故障,则请排除电瓶器到电机之间,或电机本身的故障。
5、故障现象:上电显示“8888”。
原因:MD320控制板4P,电缆,线接触不好;MD320控制板16P排线没有接好显示8888;MD300控制板与键盘的两个RJ45,插座,及两个插座之间的通讯连接线故障。
解决办法:将电缆接好。
6、故障现象:变频运行一段时间后报E014(模块过热)。
原因:载频设置过高,风道堵塞或者风道损坏。
解决办法:降低载频;或者清理风道更换风道。
2022-12-22
mengvlog 阅读 13 次 更新于 2025-06-19 14:21:27 我来答关注问题0
  • 2、故障现象:ERR09(欠压故障)。原因:驱动板上有器件损坏。解决办法:更换驱动板。3、故障现象:上电显示HC。原因:控制板与驱动板间连线松动;控制版芯或者DSP版芯有芯片损坏。解决办法:请排除由于连线松动所造成的问题;更换损坏的控制板与驱动板。4、故障现象:上电报ERR23(电机对路短路故障)。原因...

  •  新科学生产 汇川故障代码对照表

    汇川不同系列产品故障代码不同,以下列举常见的部分1. 通用变频器系列:Err01通常表示过流故障,可能是由于电机短路、负载突变等原因引起;Err02代表过压故障,常见于减速时间过短、电网电压过高等情况;Err03为欠压故障,电源缺相、电压不足等可能导致该故障出现。2. 伺服驱动器系列:AL001故障代码往往意...

  •  小袁不太圆嗷 汇川plc故障代码

    c程序有错误。在编程软件上查错,修改好,把PLC开关设STOP,重新下载程序。PLC 内部硬件错误,给汇川公司维修。汇川plc故障代码 - 优质问答专区 汇川PLC 与 IS 系列伺服的 MODBUS_RTU 通信案例 自动化小笔记百家号 N90Z 自动锁排线设备,主要是为了通过 XYZ 轴的运动,通过旋转轴(C 轴)。

  •  恽以官飞舟 汇川plccanerr亮红灯

    如果汇川PLC的CAN错误灯亮起红灯,意味着CAN通信发生了故障。CAN通信是一种常用于工业控制系统中的通信协议,用于在控制设备之间传输数据。CAN错误灯亮红灯可能是由以下原因引起的:1. CAN通信连接错误:请确认CAN总线连接是否正确并紧固。检查连接的电缆是否出现断开,损坏或存在其他物理接触问题。还可以尝试...

  •  樱桃红我75 汇川上载程序显示M8284元件地址错误

    汇川plc读取程序时一直显示M8284原件地址错误,无法上载程序线路都没问题。原因和解决方法是:1,用的传输线太长,损耗大。2,线路受到干扰。需要检查接地是否良好。3,接口短路,需要检查接口连接。4,plc内部程序保护或者失效。

檬味博客在线解答立即免费咨询

代码相关话题

Copyright © 2023 WWW.MENGVLOG.COM - 檬味博客