另一个可能的原因是,设备作为主站时的请求地址范围与从站的实际地址范围不匹配。这种情况下,需要检查从站的地址配置,确保其与设备的请求地址范围相匹配。解决这个问题还需要检查设备作为主站时的请求计数(Count)是否正确。错误的计数值可能会导致请求地址范围超出从站允许的范围。因此,需要确保请求计数正...
在Micro/WIN中,需为主站和从站新建一个项目,进行程序与参数设置。务必保证主站与从站的“Baud”和"Parity"参数设置一致,并且程序块"MBUS_MSG"中的"Slave"地址与程序块"MBUS_INIT"中的"Addr"设置一致。Micro/WIN“系统块”中设置的0通讯口的波特率与MODBUS协议无关。项目完成后,需在Micro/WIN中...
这些地址的设定与西门子或其他设备中的地址可能不对应,因此在配置时需要特别注意。需要注意的是,0*、1*、3和4表示的长度可能有所不同,但这与Modbus通讯本身无关,而是与软件的表示方式有关。因此,在配置Modbus通信时,应确保正确理解和使用这些地址。地址标准差异:Modbus地址遵循IEC1的地址标准,其中...
把开关置于stop再尝试下载。http://www.ad.siemens.com.cn/service/article/s7-200/s7-200program/default.aspx 1.即使 S7-200 PLC有多个端口,作为从站时,只能使用端口0。2.Addr:为Modbus从站的地址(例如设置为5)和在系统块中设置的PPI地址(例如设置为为2)可以不同。CPU转到STOP时,端口0...
主站可以读取或写入从站的寄存器数据。这通常涉及发送Modbus请求帧给从站,并从从站接收响应帧。根据需要,可以配置多个数据寄存器来存储和传输不同的数据。错误处理和通信监控:在编程时,应添加错误处理逻辑来检测和处理通信故障,如超时、校验错误等。可以使用通信监控功能来实时查看Modbus网络的通信状态和...