电机侧的短路”。与未去磁或只部分去磁的电机相连也可能识别为接地。处理:- 检查在变频器电机侧的端子上是否有相对相的短路。- 检查电源电缆和电机电缆是否接错。- 检查有无接地。接地故障时:- 没有激活“捕捉再启动”功能(p1200)时,不要在旋转电机上接通脉冲使能。- 增加去磁时间(p0347)。- ...
西门子G120变频器故障代码F7807是什么意思
调试g120变频器3kw带动2.2kw
sew电机,偶尔会出现f7807的故障代码,经查资料为短路或是接地故障
内容:在变频器电机侧的输出端子上,检测出相间短路或接地。
故障值(r0949,十进制):
1:u-v
相间短路
2:u-w
相间短路
3:v-w
相间短路
4:
过电流接地
1xxxx:
在相位
u
上识别到带电流的接地
(xxxx
=
相位
v
上的电流分量,单位千分数)
2xxxx:
在相位
v
上识别到带电流的接地
(xxxx
=
相位
u
上的电流分量,单位千分数)
注释:
电源电缆和电机电缆接反也会被检测为“
电机侧的短路”。
与未去磁或只部分去磁的电机相连也可能识别为接地。
处理:
-
检查在变频器电机侧的端子上是否有相对相的短路。
-
检查电源电缆和电机电缆是否接错。
-
检查有无接地。
接地故障时:
-
没有激活“
捕捉再启动”
功能(p1200)
时,不要在旋转电机上接通脉冲使能。
-
增加去磁时间(p0347)。
-
需要时取消激活监控功能
(p1901)。
经摇表检测电缆与相对相之间没什么问题,经过更换电缆也会出现故障,不知道有没有遇到相似问题的大神们是怎么解决的?2019-10-08
F07011
驱动:电机超温
信息类别:
电机过载
(8)
反应:
OFF2
(OFF1,
OFF3,
STOP2,
无)
应答:
立即
原因:
KTY:
电机温度超过了故障阈值(p0605),或者在超过报警阈值(p0604)
之后延迟段(p0606)
届满。执行
p0610
中设置的反应。在超出了断线监控的动作阈值或没有连接传感器时(R
>
2120
Ohm),会撤销报警。
PTC
或者双金属常闭触点:
超过了
1650
欧姆的动作阈值,或者常闭触点打开,而且延迟时间(p0606)
已届满。执行
p0610
中设置的反应。
可能的原因:
-
电机超载。
-
电机环境温度过高。
-
断线或者传感器未连上。
故障值(r0949,十进制):200:
电机温度模型
1
(I2t)报告过热(p0612.0
=
1,
p0611
>
0,达到
p0615)。
参见:
p0604,
p0605,
p0606,
p0612,
p0625,
p0626,
p0627,
p0628
处理:
-
减小电机负载。
-
检查环境温度和电机通风。
-
检查
PTC
或双金属常闭触点的布线和连接。
参见:
p0604,
p0605,
p0606,
p0612,
p0625,
p0626,
p0627,
p06282019-02-02