西门子G120变频器故障代码F7807是什么意思

电机侧的短路”。与未去磁或只部分去磁的电机相连也可能识别为接地。处理:- 检查在变频器电机侧的端子上是否有相对相的短路。- 检查电源电缆和电机电缆是否接错。- 检查有无接地。接地故障时:- 没有激活“捕捉再启动”功能(p1200)时,不要在旋转电机上接通脉冲使能。- 增加去磁时间(p0347)。- ...
西门子G120变频器故障代码F7807是什么意思
调试g120变频器3kw带动2.2kw
sew电机,偶尔会出现f7807的故障代码,经查资料为短路或是接地故障
内容:在变频器电机侧的输出端子上,检测出相间短路或接地。
故障值(r0949,十进制):
1:u-v
相间短路
2:u-w
相间短路
3:v-w
相间短路
4:
过电流接地
1xxxx:
在相位
u
上识别到带电流的接地
(xxxx
=
相位
v
上的电流分量,单位千分数)
2xxxx:
在相位
v
上识别到带电流的接地
(xxxx
=
相位
u
上的电流分量,单位千分数)
注释:
电源电缆和电机电缆接反也会被检测为“
电机侧的短路”。
与未去磁或只部分去磁的电机相连也可能识别为接地。
处理:
-
检查在变频器电机侧的端子上是否有相对相的短路。
-
检查电源电缆和电机电缆是否接错。
-
检查有无接地。
接地故障时:
-
没有激活“
捕捉再启动”
功能(p1200)
时,不要在旋转电机上接通脉冲使能。
-
增加去磁时间(p0347)。
-
需要时取消激活监控功能
(p1901)。
经摇表检测电缆与相对相之间没什么问题,经过更换电缆也会出现故障,不知道有没有遇到相似问题的大神们是怎么解决的?2019-10-08
F07011
驱动:电机超温
信息类别:
电机过载
(8)
反应:
OFF2
(OFF1,
OFF3,
STOP2,
无)
应答:
立即
原因:
KTY:
电机温度超过了故障阈值(p0605),或者在超过报警阈值(p0604)
之后延迟段(p0606)
届满。执行
p0610
中设置的反应。在超出了断线监控的动作阈值或没有连接传感器时(R
>
2120
Ohm),会撤销报警。
PTC
或者双金属常闭触点:
超过了
1650
欧姆的动作阈值,或者常闭触点打开,而且延迟时间(p0606)
已届满。执行
p0610
中设置的反应。
可能的原因:
-
电机超载。
-
电机环境温度过高。
-
断线或者传感器未连上。
故障值(r0949,十进制):200:
电机温度模型
1
(I2t)报告过热(p0612.0
=
1,
p0611
>
0,达到
p0615)。
参见:
p0604,
p0605,
p0606,
p0612,
p0625,
p0626,
p0627,
p0628
处理:
-
减小电机负载。
-
检查环境温度和电机通风。
-
检查
PTC
或双金属常闭触点的布线和连接。
参见:
p0604,
p0605,
p0606,
p0612,
p0625,
p0626,
p0627,
p06282019-02-02
mengvlog 阅读 8 次 更新于 2025-07-20 10:40:35 我来答关注问题0
  •  聚信口碑网 西门子变频器g120故障代码是什么?

    西门子变频器G120的故障报警A0700的原因是来自PROFIBUS主站的参数或者组态设置无效,解决方法为检查并正确进行PROFIBUS组态;2. 故障报警A0702 西门子变频器G120的故障报警A0702的原因是与PROFIBUS的连接中断,解决方法为检查接头,电缆和PROFIBUS主站;3. 故障报警A0703 西门子变频器G120的故障报警A0703的原因是...

  •  宸辰游艺策划 西门子g120变频器报F0060故障是什么原因?如何解决?

    在遇到西门子G120变频器报F0060故障时,为了消除这一故障并复位故障存储器,需要遵循以下步骤。首先,确保切断传动变频器的电源,这是安全操作的重要步骤。接着,在电源完全断开后,再重新接通电源。完成这一操作后,按下BOP-2上的Fn键,以触发故障复位的流程。随后,通过调整P2103和P2104参数,来确认并...

  •  校企律说法 西门子g120故障代码F0395是什么意思?怎么解决

    西门子G120变频器出现F07011故障代码时,表示驱动系统中的电机出现了超温状况,这通常意味着电机过载。当电机温度超过了故障阈值(p0605)或在超过报警阈值(p0604)之后延迟段(p0606)届满时,变频器会自动断开电机,以防止损坏。如果电机温度超过了1650欧姆的动作阈值或常闭触点打开,延迟时间(p0606)届满...

  •  深空见闻 g120故障手册(g120故障代码说明书)

    输入参数99:在西门子变频器的控制器上输入99,查询故障历史。查看故障编码:故障历史中会显示0—7共八个近发生的故障编码。输入编码查询:输入对应的故障编码,查询故障原因。五、处理G120变频器F8501故障 检查安装与接线:确保变频器正确安装,特别是F8501控制电路的接线无误。检查控制电路电源:确认控制电...

  •  singaou 西门子G120变频器故障代吗F8502是什么原因?

    这个故障代码表示无法在规定的时间内实现通讯,可以采取恢复出厂设置来消除或者刷一下固件版本,如果还不能解决问题或者不能完全解决,那么就要更换通讯模块了。

檬味博客在线解答立即免费咨询

报错相关话题

Copyright © 2023 WWW.MENGVLOG.COM - 檬味博客
返回顶部