三菱电机中央空调故障代码表

以下是三菱电机中央空调常见故障代码及其含义:通用部分E1:操纵开关线断,空内机电路板坏。E2:空内地位编号反复/空内板坏。E3:无对应的室外机号码表里信号线断。E4:室内机号设定不切实(设了48或49)。E5:表里通信异常,外机板坏;电路接纳头有故障。E6:室内机热交流器热敏电阻坏,内机板坏。
三菱电机中央空调故障代码表
以下是三菱电机中央空调常见故障代码及其含义:

通用部分E1:操纵开关线断,空内机电路板坏。E2:空内地位编号反复/空内板坏。E3:无对应的室外机号码表里信号线断。E4:室内机号设定不切实(设了48或49)。E5:表里通信异常,外机板坏;电路接纳头有故障。E6:室内机热交流器热敏电阻坏,内机板坏。E7:室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。E8:室内机热交流器温度高(暖气),内机热交流器热敏电阻短路。E10:操纵开关多台操纵时次数过多。E31:室外机号码反复,外机板坏。E32:反相成缺相,外机板坏。E33:主机机过流缺相,外机板坏。E34:52C的低级缺T相。E35:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。E36:主机机出口冷管温度过高。E38:室外机气温热敏电阻不良。E39:主机机出口冷管温度热敏电阻不良。E40:主机机高压过高。Power Multi系列室内机组故障检测P1:吸入(TH1)传感器错误。P2:盘管(TH2)传感器错误。P9:盘管(TH5)传感器错误。E6、E7:室内/室外机组通讯错误。P4:排水传感器错误。P5:排水泵错误。PA:压缩机强制停止。P6:过冷/过热保护运行。EE:室内和室外机组之间的通讯错误。P8:盘管温度错误。E4、E5:遥控器信号接收错误。Fb:室内机组控制系统错误(内存错误等)。E0、E3:遥控器传输错误。E1、E2:遥控器控制基板错误。室外机组故障检测E9:室内/室外机组通讯错误。UP:压缩机过流中断。U3、U4:室外机组热敏电阻开路/短路。UF:压缩机过流中断(压缩机被锁定时)。U2:排气温度异常高(49℃)/制冷剂不足。U1、Ud:高压压力异常/过热保护运行。U5:散热片温度异常。U8:室外机组送风机保护停止运行。U6:压缩机过流中断/动力模块异常。U7:因过低的排气温度而产生极度过热的异常情况。U9、UH:过压或负压等异常情况,及向主电路发送异常同步信号/电流传感器错误。others:其它错误 。2025-06-03
mengvlog 阅读 185 次 更新于 2025-09-07 12:11:15 我来答关注问题0
  • 以下是三菱电机中央空调常见故障代码及其含义:通用部分E1:操纵开关线断,空内机电路板坏。E2:空内地位编号反复/空内板坏。E3:无对应的室外机号码表里信号线断。E4:室内机号设定不切实(设了48或49)。E5:表里通信异常,外机板坏;电路接纳头有故障。E6:室内机热交流器热敏电阻坏,内机板坏。

  • 三菱电机中央空调故障代码较多,以下列举常见的故障代码及其含义:1. E1:操作开关线断,空内机电路板坏;或表示温度传感器异常,可能是传感器损坏、电路板故障等;也可能是制冷系统高压保护,需检查外机风扇及制冷系统压力。2. E2:空内位置编号重复或空内板坏;也可能是室内温度过高或过低导致的保护状态...

  • 三菱电机空调(SPH)外机故障代码LED1 LED2 LED3LED4 故障缘由灭 灭灭灭 正常亮亮亮亮 室外机主版故障亮灭灭灭 相序不对灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板故障灭灭灭亮外环温非常或温度过高三菱重工FDTN型206、306、405、506嵌入式空调表现内容 故障缘由检查灯(黄)闪亮 ...

  •  文暄生活科普 三菱电机中央空调故障码大全

    E21:压缩机过热保护。这表示压缩机温度过高,需要冷却或检查。E34:通信故障。这通常涉及室内机和室外机之间的通信问题。F01:冷媒泄漏。这表示系统中存在冷媒泄漏,需要检查和修复。P0:IPM模块故障。这通常涉及电源管理模块的问题。P1:电压过高或过低保护。这表示电源电压不稳定,可能超出设备的承受范围。...

  •  海南加宸 三菱电机中央空调故障代码

    三菱电机中央空调常见的故障代码及其解释如下:E101:室外机通讯故障。这通常意味着室外机与控制系统之间的通讯出现问题,需要检查通讯线路和室外机控制板。E102:室内机通讯故障。这表示室内机与控制系统之间的通讯中断,可能的原因包括通讯线路故障或室内机控制板损坏。E201:室外机电源缺相故障。这指的是...