比如说欧姆龙PLC-CP1E-N40的,就是有两组输入,每组12个点。两组输出,每组8个点。那么主模块上的点就是:第一组输入:0.00~0.11;第二组输入:1.00~1.11;第一组输出:100.00~100.07;第二组输出:101.00~101.07。如果是扩展模块:比如说第一个扩展的输入模块8ED(8位输入)就是:2....
欧姆龙PLC 输入点/输出点=3/2 ,所以40点的PLC 输入点/输出点=24/16 ,CP1H型的输入点是 0.00~0.11 , 1.00~1.11 , 输出点是 100.00~100.07 , 101.00~101.07 如果是机身自带的点一般就是按顺序0.00到0.39这些点不一定是输入点,也可能是输出点哦,楼主得先查看plc程序里头的io...
假定8个触点地址为100.00-100.07,则使用 LD cf113 andw 100 #00ff d0 ld cf113 out tr0 cmp d0 d1 //d1=欲比较的数据 and cf005 out w0.0//大于结果输出 ld tr0 and cf006 out w0.1//等于结果输出 ld tr0 and cf007 out w0.2//小于结果输出 ...
CP1H:,有101,是通道号。是输出排的第二个通道共8个点101.00 --101.07 第一个通道8个点100.00--100.07 第三个通道8个点102.00--102.07,如果还需要扩展20E103.00-103.07(程序里的特殊继电器如果使用了103.00或者104.00之后的点,那么不能挂扩展)欧姆龙中,没有前缀的数字代表IO...
问题1. 另外两组是100.04和100.05是一组、100.06和100.07是一组 问题2. 5个伺服电机,可以用两个CP1H,我们就是这样做的。这样一来,两个PLC就要通信,还需要跟欧姆龙再买两个485模块。CP1H上面不是有两个四方块的吗?把右边的取下来(左边那个留给触摸屏232通信),把485模块放进去,接好...