变频器F7900故障代码含义是什么?

变频器F7900故障原因:电机堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:1、负载过重或负载卡死。2、抱闸没有打开。3、转矩/电流限幅设置过小。4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转。5、加速时间设置太短。6、变频器过热。
变频器F7900故障代码含义是什么?
变频器F7900故障原因:电机堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:
1、负载过重或负载卡死。
2、抱闸没有打开。
3、转矩/电流限幅设置过小。
4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转。
5、加速时间设置太短。
6、变频器过热。

扩展资料
出现变频器F7900故障时,排查解决方法:
1、电机如果有编码器,则可能是编码器有问题,线路或者编码器自身,比如如果是新调试的设备,如果线路错误,基本上是电机一启动就报错。
2、已经在运行的设备,偶尔报警,如果有编码器可以检查一下编码器的接线。
3、如果没有编码器,排查一下电机线路情况,另外就是是否存在可能偶尔有过载运行,比如设备卡了一下导致报警。如果方便可以trace一下曲线看看,比如通过报警触发,记录一下报警时的设定速度,实际速度和电流转矩啥的,有助于排查原因。
4、如果各方面确定没有问题,可以根据报警帮助,适当放大一下报警检测窗口和延时时间。
2024-01-26
mengvlog 阅读 10 次 更新于 2025-07-21 17:40:31 我来答关注问题0
  • 变频器F7900故障原因:电机堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:1、负载过重或负载卡死。2、抱闸没有打开。3、转矩/电流限幅设置过小。4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转。5、加速时间设置太短。6、变频器过热。

  •  文暄生活科普 f7900西门子变频器故障代码

    F7900是西门子变频器中的一个故障代码,通常表示电机堵转故障。当变频器检测到电机实际转速远低于设定的转速阈值,并且电机电流达到或超过设定的电流限值时,会触发F7900故障代码。这可能是由于负载过重、机械故障、电气问题或电机启动问题等原因造成的。例如,如果传动装置、减速箱等机械负载过重或存在卡死...

  •  生活的晓达人 西门子变频器故障报警f7900是什么故障?

    西门子变频器G120故障报警f7900的原因是:电机堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际来转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:1、负载过重或负载卡死。2、抱闸没有打开。3、转矩/电流限幅设置过小。4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转。5、加速时间设置太短。6、变频...

  •  MONO教育 g120显示0.f7990

    西门子变频器G120故障报警f7900的原因是:电机堵转,加速电流太大,也就是说优化的时候动态电流太大。解决:应该检查参数设置。可以尝试把加减速的斜坡时间设置的长一些,或短一些。如果有备用伺服电机或者驱动器,可以先代换一台伺服电机或者驱动器,确认一下是zhi不是伺服电机或者驱动器引起的故障。如果确...

  • anonymous 西门子240变频器 故障代码F7902 故障怎么解决啊?求高手赐教!

    F7902的解释是Motor Stalled,指的是电机失速,电机速度失去控制,在整个速度范围内都是可能出现的。检查r949,故障值为2,通过 r1408.12 (p1745)识别停转。1、 在使用"不带编码器SLVC"方式时,低速运行时,速度偏差超过了P1745的速度百分数,那么在延时P2178后同样会报F07902。2、 p1300=20 ...