变频器F7900故障代码含义是什么?

变频器F7900故障原因:电机堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:1、负载过重或负载卡死。2、抱闸没有打开。3、转矩/电流限幅设置过小。4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转。5、加速时间设置太短。6、变频器过热。
变频器F7900故障代码含义是什么?
变频器F7900故障原因:电机堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:
1、负载过重或负载卡死。
2、抱闸没有打开。
3、转矩/电流限幅设置过小。
4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转。
5、加速时间设置太短。
6、变频器过热。

扩展资料
出现变频器F7900故障时,排查解决方法:
1、电机如果有编码器,则可能是编码器有问题,线路或者编码器自身,比如如果是新调试的设备,如果线路错误,基本上是电机一启动就报错。
2、已经在运行的设备,偶尔报警,如果有编码器可以检查一下编码器的接线。
3、如果没有编码器,排查一下电机线路情况,另外就是是否存在可能偶尔有过载运行,比如设备卡了一下导致报警。如果方便可以trace一下曲线看看,比如通过报警触发,记录一下报警时的设定速度,实际速度和电流转矩啥的,有助于排查原因。
4、如果各方面确定没有问题,可以根据报警帮助,适当放大一下报警检测窗口和延时时间。
2024-01-26
mengvlog 阅读 724 次 更新于 2025-10-30 23:37:36 我来答关注问题0
檬味博客在线解答立即免费咨询