安川变频器报警代码sro什么意思

安川变频器STo故障原因分析如下:1. 电机代码的选择不正确,需要根据使用的电机,正确设定E5-01(电机代码的选择(PM用))。2. 使用特殊电机时,根据电机的测试报告,正确设定参数E5-口口。3. 负载较大,应增大N8-55(负载转动惯量(PM用))的设定值,并增大N8-51(加速时拉入电流(PM用))的...
安川变频器报警代码sro什么意思
显示应该是STO:安全转矩输出停止功能动作。

安川变频器STo故障,失调检出,检测到PM电机的失调。

安川变频器STo故障原因分析如下:

1. 电机代码的选择不正确,需要根据使用的电机,正确设定E5-01(电机代码的选择(PM用))。

2. 使用特殊电机时,根据电机的测试报告,正确设定参数E5-口口。

3. 负载较大,应增大N8-55(负载转动惯量(PM用))的设定值,并增大N8-51(加速时拉入电流(PM用))的设定值,减小负载,增大电机以及变频器的容量。

4. 负载转动惯量较大,需增大N8-55(负载转动惯量(PM用))的设定值。

5. 加减速时间过短,应增大N8-55(负载转动惯量(PM用))的设定值,增大C1-01~C1-08(加减速时间)中所用参数的设定值,增大C2-01(加速开始时的S字特性时间)的设定值,具体请参考网页链接。2024-11-30