代码如下:1、故障P.OFF,变频器上电显示P.OFF延时1到2s后显示0,表示变频器处于待机状态,在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象,是输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。2、故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出现过流或过压故障,是减速时间过短、负载回馈能量过...
变频器up,电压过压,保护性停止控制输出了,请检查RST进线之间的电压差。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速...
E.OHI 变频器内部过热 变频器内部过热:只有变频器内部温度下降3℃以上,在E.nOHI状态下,才能复位此故障。E.OHI 变频器内部过热故障解除 变频器内部过热故障发生后,不再过热:变频器内部温度下降3℃以上。E.OH 功率模块过热 功率模块过热。 只有在E.nOH下才能复位此故障。原因:- 风机堵转 -通风量...
检査跳线设置(将AI2设为ON电流位置),再改一个参数变为4-20ma(1304设为20%);因为我们选择了AI2作为反馈信号输入端口,所以将4016设为2;给定值选择(将4010设为19内给定,4011设为60%)负反馈应将4005设为0=no-正常.反馈信号减少时引起电机转速上升;9902设为6(PID控制宏)适合压力控制。...
1、将变频器切到本地控制LOC/REM 切换到LOC 2、按功能键FUNC键,会看到UP LOAD 及DOWNLOAN 第一个是上载 第二个是下载,在你的第一台机器上选择上载。等待进度条完事之后切换回REM,拔下控制盘。3、将控制盘插到故障机上,依次按照上述第一步,完事按FUNC选择DOWNLOAN 等待进度条完事...