 科比F5变频器报EPCU1是什么故障怎么修
  科比F5变频器报EPCU1是什么故障怎么修 E.OHI 变频器内部过热 变频器内部过热:只有变频器内部温度下降3℃以上,在E.nOHI状态下,才能复位此故障。E.OHI 变频器内部过热故障解除 变频器内部过热故障发生后,不再过热:变频器内部温度下降3℃以上。E.OH 功率模块过热 功率模块过热。 只有在E.nOH下才能复位此故障。原因:- 风机堵转 -通风量...
 请问变频器up什么意思
  请问变频器up什么意思 变频器up,电压过压,保护性停止控制输出了,请检查RST进线之间的电压差。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速...
 关于ABB ACS800变频器程序的下载和上传问题!
  关于ABB ACS800变频器程序的下载和上传问题! 1、将变频器切到本地控制LOC/REM 切换到LOC 2、按功能键FUNC键,会看到UP LOAD 及DOWNLOAN 第一个是上载 第二个是下载,在你的第一台机器上选择上载。等待进度条完事之后切换回REM,拔下控制盘。3、将控制盘插到故障机上,依次按照上述第一步,完事按FUNC选择DOWNLOAN 等待进度条完事...
 yolico变频器YD201故障码是5000
  yolico变频器YD201故障码是5000 ① 在多功能输入有2个以上相同的值被设定了。② UP指令和DOWN指令未同时被设定。③ UP/DOWN指令与保持加减速停止指令被同时设定了。④ 外部搜索指令(最高输出频率)与外部搜索指令设定频率被同时设定。⑤ 基极封锁指令NO/NC被同时设定。⑥ PID控制(b5-01)为有效,却设定了UP/DOWN指...
 ABB ACS510变频器应该怎么设置参数
  ABB ACS510变频器应该怎么设置参数 给定值选择(将4010设为19内给定,4011设为60%)负反馈应将4005设为0=no-正常.反馈信号减少时引起电机转速上升;9902设为6(PID控制宏)适合压力控制。延展阅读:ABB变频器是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、...