msg指令错误代码

1、有关MBUS_MSG 指令错误代码:Error 错误代码: 只有在 Done 位为1时,错误代码才有效。0 = 无错误 1 = 响应校验错误 2 = 未用 3 = 接收超时(从站无响应)4 = 请求参数错误(slave address, Modbus address, count, RW)5 = Modbus/自由口未使能 6 = Modbus正在忙于其它请求 7 ...
msg指令错误代码
msg指令的错误代码:
1、有关MBUS_MSG 指令错误代码:Error 错误代码: 只有在 Done 位为1时,错误代码才有效。
0 = 无错误
1 = 响应校验错误
2 = 未用
3 = 接收超时(从站无响应)
4 = 请求参数错误(slave address, Modbus address, count, RW)
5 = Modbus/自由口未使能
6 = Modbus正在忙于其它请求
7 = 响应错误(响应不是请求的操作)
8 = 响应CRC校验和错误
101 = 从站不支持请求的功能
102 = 从站不支持数据地址
103 = 从站不支持此种数据类型
104 = 从站设备故障
105 = 从站接受了信息,但是响应被延迟
106 = 从站忙,拒绝了该信息
107 = 从站拒绝了信息
108 = 从站存储器奇偶错误
2、程序中的QB0输出的就是上述Error 错误代码:
、其中0是无错误,那Q0.0与其他位都没有输出,即QB0为0(二进制0000 0000)。
、Q0.2是一直为1,其他位为0,即为4(二进制0000 0100),表示 请求参数错误。
、Q0.1和Q0.2都有输出,即为6(二进制0000 0110),表示 Modbus正在忙于其它请求 。
3、常见的错误:
如果多个 MBUS_MSG 指令同时使能(激活)会造成 6 号错误,一次只能激活一条MBUS_MSG指令
从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错误
从站掉电或不运行,网络故障都会造成主站 3 号错误 。2024-07-17
mengvlog 阅读 7 次 更新于 2025-07-20 22:38:48 我来答关注问题0
  •  文暄生活科普 S7-200 Modbus MBUS_MSG指令Addr从站寄存器地址是十六进制数还是十进制数?Error显示102有哪些原因?

    综上所述,使用MBUS_MSG指令时,正确指定十进制地址是基础,而理解从站设备的具体配置和数据支持范围,则是避免错误代码102出现的重要步骤。

  •  深空见闻 code: 500, msg: 商城不存在,id = 2, detail: 商城不存在,id = 2

    错误代码(code): 500 含义:这是一个HTTP状态码,表示服务器内部错误。当服务器遇到意外情况,阻止它完成对请求的处理时,就会返回此响应。这类错误通常是由服务器代码或配置错误引起的,而不是由客户端请求错误引起的。错误消息(msg): 商城不存在,id = 2 含义:这是服务器返回的具体错误信息,明...

  •  楼亦玉02D mbus_msg错误码在0和3之间跳变

    1、通信质量不好:M-Bus信号传输完整性和稳定性要求较高,信号干扰、衰减和干扰波等会导致错误码在0和3之间跳变。2、通信距离过远:M-Bus协议的通信距离有一定限制,为2-3公里。通信距离过远,也会导致错误码在0和3之间跳变。

  •  保险出金 mbusmsg错误代码4

    关机重启。若以上方法无效,可能是软件之间的冲突导致出错。解决办法是尝试关闭几个无关的正在运行的应用程序,看看错误是否还会重现。若已解决,就知道是哪两个软件冲突,不再同时运行这两个软件即可解决。或者向厂商反馈故障,督促厂商升级。

  •  疯狂小鸟ZXD 西门子s 7-200cpu 指令mbus_msg错误代码为104是什么意思?

    如图所示,104表示从站故障。望采纳。。。