msg指令错误代码

1、有关MBUS_MSG 指令错误代码:Error 错误代码: 只有在 Done 位为1时,错误代码才有效。0 = 无错误 1 = 响应校验错误 2 = 未用 3 = 接收超时(从站无响应)4 = 请求参数错误(slave address, Modbus address, count, RW)5 = Modbus/自由口未使能 6 = Modbus正在忙于其它请求 7 ...
msg指令错误代码
msg指令的错误代码:
1、有关MBUS_MSG 指令错误代码:Error 错误代码: 只有在 Done 位为1时,错误代码才有效。
0 = 无错误
1 = 响应校验错误
2 = 未用
3 = 接收超时(从站无响应)
4 = 请求参数错误(slave address, Modbus address, count, RW)
5 = Modbus/自由口未使能
6 = Modbus正在忙于其它请求
7 = 响应错误(响应不是请求的操作)
8 = 响应CRC校验和错误
101 = 从站不支持请求的功能
102 = 从站不支持数据地址
103 = 从站不支持此种数据类型
104 = 从站设备故障
105 = 从站接受了信息,但是响应被延迟
106 = 从站忙,拒绝了该信息
107 = 从站拒绝了信息
108 = 从站存储器奇偶错误
2、程序中的QB0输出的就是上述Error 错误代码:
、其中0是无错误,那Q0.0与其他位都没有输出,即QB0为0(二进制0000 0000)。
、Q0.2是一直为1,其他位为0,即为4(二进制0000 0100),表示 请求参数错误。
、Q0.1和Q0.2都有输出,即为6(二进制0000 0110),表示 Modbus正在忙于其它请求 。
3、常见的错误:
如果多个 MBUS_MSG 指令同时使能(激活)会造成 6 号错误,一次只能激活一条MBUS_MSG指令
从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错误
从站掉电或不运行,网络故障都会造成主站 3 号错误 。2024-07-17
mengvlog 阅读 35 次 更新于 2025-09-10 18:08:09 我来答关注问题0
  •  翡希信息咨询 msg指令错误代码

    错误代码:108 常见错误原因:6号错误:如果多个MBUS_MSG指令同时使能,会造成6号错误。一次只能激活一条MBUS_MSG指令。3号错误:从站delay参数设的时间过长,或者从站掉电、不运行,以及网络故障,都会造成主站3号错误。

  •  文暄生活科普 S7-200 Modbus MBUS_MSG指令Addr从站寄存器地址是十六进制数还是十进制数?Error显示102有哪些原因?

    综上所述,使用MBUS_MSG指令时,正确指定十进制地址是基础,而理解从站设备的具体配置和数据支持范围,则是避免错误代码102出现的重要步骤。

  •  深空见闻 smart200 modbus rtu错误字6

    错误代码6的含义:在SMART 200使用Modbus RTU通信时,错误代码6通常指示在同一时间内尝试激活了多条MBUS_MSG指令。Modbus RTU主站协议库要求同一时间只能有一条MBUS_MSG指令处于激活状态。错误产生的原因:如果尝试同时激活多条MBUS_MSG指令,系统将仅执行最先调用的那条指令,而后续的指令则会被中止执行...

  •  深空见闻 {"code":10,"msg":"系统异常[index: 0, size: 0]"}

    总之,“系统异常[index: 0, size: 0]”错误是一个常见的编程错误,通常与尝试访问空集合或数组的第一个元素有关。通过检查数据加载和初始化、添加错误处理和边界检查、调试和日志记录以及代码审查等措施,可以有效地解决和预防此类错误的发生。

  •  杩濆績鈾7M mbus msg指令中dotoper是啥意思

    佳答案 1、有关MBUS_MSG 指令错误代码:Error 错误代码: 只有在 Done 位为1时,错误代码才有效 0 = 无错 1 = 响应校验错 2 = 未 3 = 接收超时(从站无响应)4 = 请求参数错误(slave address, Modbus address, count, RW)5 = Modbus/自由口未使能 6 = Modbus正在忙于其它请求 7 =...