升达电梯出现e35代码如何解决

默纳克3000系统中的E35代码表示井道自学习数据异常,故障级别为4级。具体原因包括:电梯启动时未在最底层;连续运行超过45秒无平层信号输入;楼层间隔过小;测量过程中的最大层站数与设定值不符;楼层脉冲记录异常;电梯自学习时系统非检修状态。解决方法如下:若运行接触器未吸和即报E35故障,需检查:下...
升达电梯出现e35代码如何解决
默纳克3000系统中的E35代码表示井道自学习数据异常,故障级别为4级。具体原因包括:电梯启动时未在最底层;连续运行超过45秒无平层信号输入;楼层间隔过小;测量过程中的最大层站数与设定值不符;楼层脉冲记录异常;电梯自学习时系统非检修状态。解决方法如下:

若运行接触器未吸和即报E35故障,需检查:下一极强迫减速是否有效;当前楼层F4-01是否为1;检修开关是否能在检修状态并能进行检修运行;F0-00是否为1。若运行接触器刚吸和即报35故障,需检查检修开关是否在检修状态,如果不是立刻报35故障。如果是老版本,遇到第一个平层位置时报35故障,需检查F4-03上行时是否增加,下行减小,是否调换主控板PGA、PGB;平层感应器常开常闭设定是否正确;平层感应器信号是否闪动,插板是否安装到位。

运行过程中报E35故障,需检查运行是否超时,运行时间超过时间保护F9-02,仍没有收到平层信号,一到时间立刻报故障;学到的楼层距离小于50cm立刻报故障,检查这一层的插板安装或感应器;最大楼层F6-00设定是否与实际相符。运行到顶层时,需检查是否已到达顶层,避免误报故障。

若遇到此类问题,建议及时联系专业技术人员进行检查和维修,确保电梯安全运行。2024-12-05
mengvlog 阅读 9 次 更新于 2025-07-19 23:14:01 我来答关注问题0
  • 如果是老版本,遇到第一个平层位置时报35故障,需检查F4-03上行时是否增加,下行减小,是否调换主控板PGA、PGB;平层感应器常开常闭设定是否正确;平层感应器信号是否闪动,插板是否安装到位。运行过程中报E35故障,需检查运行是否超时,运行时间超过时间保护F9-02,仍没有收到平层信号,一到时间立刻报故障...

  • anonymous 升达电梯出现e35代码如何解决

    1.启动时不在最底层;2.连续运行超过45秒无平层信号输入;3.楼层间隔太小;4.测量过程的最大层站数与设定值不一致;5.楼层脉冲记录异常;6.电梯自学习时系统不是检修状态;故障解决方案 运行接触器未吸和既报35号故障检查:1.下一极强迫减速是否有效;2.当前楼层F4-01是否为1;3.检修开关...