方法:确认两台PLC电源是否开启,连接线是否正确 错误编号(D8064):6401-6409 错误讯息:PARAMETERERROR(参数错误)错误内容:程式总合检查不一致,记忆容量设定不正确,停电保持区域设定不正确,注解区域设定不正确,档桉暂存器区域设定不正确,其他设定不正确 方法:将PLC置于停止状态,检查参数设定是否正确 ...
三菱PLC错误代码及解决办法
三菱PLC错误代码快捷查询(全)
掌握齐全的三菱PLC错误代码查询方法,确保编程效率,以下为常见错误及其解决策略。
错误编号(D806*):0000错误讯息:NOERROR--无异常错误发生
异常内容及原因:无异常发生
方法:检查主机与I/O设备连接线是否正常
错误编号(D8061):6101-6105
错误讯息:PLCHARDWAREERROR(PLC硬体故障)
异常内容:PLC停止运转
异常内容及原因:RAM错误,回路错误,I/OBus错误,I/O扩充机座24V异常,看门狗计时器异常
方法:检查主机与I/O设备连接线是否正常
错误编号(D8062):6201-6205
错误讯息:PLC/PPCOMMUNICATIONERROR(PLC/书写器通信异常)
错误内容:Parity/FrameError,通信字句异常,通信资料总合检查不一致,通信字串异常,通信指令异常
方法:检查主机与20P或PC间的连接是否正常
错误编号(D8063):6301-6314
错误讯息:PARALLELLINKERROR(并列运转通信异常)
错误内容:Parity/FrameError,通信字句异常,通信资料总合检查不一致,通信字串异常,通信指令异常,超过监视时间,并列运转字句异常,并列运转总合检查不一致,并列运转字串异常
方法:确认两台PLC电源是否开启,连接线是否正确
错误编号(D8064):6401-6409
错误讯息:PARAMETERERROR(参数错误)
错误内容:程式总合检查不一致,记忆容量设定不正确,停电保持区域设定不正确,注解区域设定不正确,档桉暂存器区域设定不正确,其他设定不正确
方法:将PLC置于停止状态,检查参数设定是否正确
错误编号(D8065):6501-6511
错误讯息:SYNTAXERROR(文法错误)
错误内容:指令与运算元的组合不正确,设定值前无OUTT,OUTC指令,OUTT,OUTC后无设定值或运算元个数不足,P、I号码重复使用,中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重复,所指定的元件超出范围,使用未定义的指令,P号码错误,I号码错误,MC/MCR的N号码使用不当,中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重复
方法:检查程式中每个指令使用方法是否正确2024-10-13