三菱PLC错误代码及解决办法

方法:确认两台PLC电源是否开启,连接线是否正确 错误编号(D8064):6401-6409 错误讯息:PARAMETERERROR(参数错误)错误内容:程式总合检查不一致,记忆容量设定不正确,停电保持区域设定不正确,注解区域设定不正确,档桉暂存器区域设定不正确,其他设定不正确 方法:将PLC置于停止状态,检查参数设定是否正确 ...
三菱PLC错误代码及解决办法
三菱PLC错误代码快捷查询(全)

掌握齐全的三菱PLC错误代码查询方法,确保编程效率,以下为常见错误及其解决策略。

错误编号(D806*):0000错误讯息:NOERROR--无异常错误发生

异常内容及原因:无异常发生

方法:检查主机与I/O设备连接线是否正常

错误编号(D8061):6101-6105

错误讯息:PLCHARDWAREERROR(PLC硬体故障)

异常内容:PLC停止运转

异常内容及原因:RAM错误,回路错误,I/OBus错误,I/O扩充机座24V异常,看门狗计时器异常

方法:检查主机与I/O设备连接线是否正常

错误编号(D8062):6201-6205

错误讯息:PLC/PPCOMMUNICATIONERROR(PLC/书写器通信异常)

错误内容:Parity/FrameError,通信字句异常,通信资料总合检查不一致,通信字串异常,通信指令异常

方法:检查主机与20P或PC间的连接是否正常

错误编号(D8063):6301-6314

错误讯息:PARALLELLINKERROR(并列运转通信异常)

错误内容:Parity/FrameError,通信字句异常,通信资料总合检查不一致,通信字串异常,通信指令异常,超过监视时间,并列运转字句异常,并列运转总合检查不一致,并列运转字串异常

方法:确认两台PLC电源是否开启,连接线是否正确

错误编号(D8064):6401-6409

错误讯息:PARAMETERERROR(参数错误)

错误内容:程式总合检查不一致,记忆容量设定不正确,停电保持区域设定不正确,注解区域设定不正确,档桉暂存器区域设定不正确,其他设定不正确

方法:将PLC置于停止状态,检查参数设定是否正确

错误编号(D8065):6501-6511

错误讯息:SYNTAXERROR(文法错误)

错误内容:指令与运算元的组合不正确,设定值前无OUTT,OUTC指令,OUTT,OUTC后无设定值或运算元个数不足,P、I号码重复使用,中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重复,所指定的元件超出范围,使用未定义的指令,P号码错误,I号码错误,MC/MCR的N号码使用不当,中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重复

方法:检查程式中每个指令使用方法是否正确2024-10-13
mengvlog 阅读 7 次 更新于 2025-07-19 20:42:04 我来答关注问题0
  •  翡希信息咨询 三菱PLC错误代码及解决办法

    三菱PLC常见错误代码及解决办法如下:错误编号:0000 异常内容及原因:无异常发生。解决办法:检查主机与I/O设备连接线是否正常,确保连接无误。错误编号:61016105 异常内容及原因:PLC停止运转,可能由RAM错误、回路错误、I/O Bus错误、I/O扩充机座24V异常或看门狗计时器异常引起。解决办法:检查主机与I/...

  • 方法:将PLC置于停止状态,检查参数设定是否正确 错误编号(D8065):6501-6511 错误讯息:SYNTAXERROR(文法错误)错误内容:指令与运算元的组合不正确,设定值前无OUTT,OUTC指令,OUTT,OUTC后无设定值或运算元个数不足,P、I号码重复使用,中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重复,所指定的元件超出范...

  • 检查电池电压:使用万用表测量电池电压,正常值应为 3.0V~3.6V(如FX3系列PLC电池为3V)。若低于2.5V,需更换,推荐使用原装电池。更换电池保持PLC通电(防止程序丢失)更换电池后,通过以下方式清除报警:使用编程软件(如GX Works2)连接PLC,进入诊断菜单,清除错误记录。或通过PLC面板操作(参考具体...

  •  惠企百科 三菱plc错误代码0x000000e,怎么解决?

    解决方法:程序故障,换个电池之后重新写下程序来就可以。原因:1.通电后,错误指示灯闪烁,运行指示灯未亮,看//或眨眼,看一看这个程序有问题吗?如果程序很好,I/O模块有问题。2.出错原因有很多,如I/O卡损坏、通信失败,数据溢出,除零等,产生误差的原因有很多,用误差灯来判断误差通常是比...

  •  太平洋科技 三菱plc出现错误代码0XC80002怎么处理

    还有你是否使用了EFROM,如果在带电情况下拔出EFROM可能导致程控器内部电路这个就只有送去三菱去修了,检验的办法有一个,断电拔出EFROM,之后用电脑把程控器的内部存储器清除,在从stop——run查看报错等是否还在,还在的话,就能确定是程控器问题了。