约克空调故障代码大全及故障解决

Ygcyork空调故障代码:故障 E1 1.低电压警报 制冷剂不足 E2 室温传感器警报 E3 1.压缩机警报输入 一开机就报警。检查过压保护和连接线是否完好,检查相序板和相序是否接错。2.高/低压警报 如果运行30分钟后出现故障 检查室内管温度传感器是否放置正确。3.室内风扇反馈警报 如果运行15秒后发出警报 检查...
约克空调故障代码大全及故障解决
约克空调故障码是我们约克空调维修工程师在排除中央空调故障时经常使用的工具。通过查找约克空调故障代码,可以快速排除空调故障。本文给出了约克空调的故障代码、故障信息对照表、故障代码含义及可能原因。
Ygcyork空调故障代码:
故障
E1
1.低电压警报
制冷剂不足
E2
室温传感器警报
E3
1.压缩机警报输入
一开机就报警。
检查过压保护和连接线是否完好,检查相序板和相序是否接错。
2.高/低压警报
如果运行30分钟后出现故障
检查室内管温度传感器是否放置正确。
3.室内风扇反馈警报
如果运行15秒后发出警报
检查室内风扇反馈线是否连接正确。
4.辅助加热(室内风扇)过热警报
检查过热保护器
E4
室外盘管温度水头报警器
E5
室内盘管温度水头报警器
E6
通信错误
E7
室外环境温度探测器警报
E8
PG电机没有反馈信号
E9
系统中制冷剂不足(蒸发器温度高于25℃)
接受初步测试
手动装置
D0:冷风保护的最低温度为25℃
D1:辅助加热从室温20℃开始
D2:机器的静压力在E-25型机器以上。
D3:除霜时,风扇运转允许为0。
D4:系统启动时间延迟10秒。
D5:开始除霜时间温度为0℃
D6:除霜的定时温度是13℃
D7:除霜时间为30分钟。
D8:最长除霜时间为5分钟。
操作员地址码开关
时断时续的
一个速度,一个速度,一个速度。
有辅助加热没有辅助加热。
3热泵机组单一冷却
4远程除霜远程开关
其他调整
通电后,温度调节键加热3秒。
通电后,温度调节↓键强制冷却3秒钟。
打开温度调节键3秒钟,显示线圈温度。
打开温度调节按钮3秒钟,显示内部线圈的温度。
定时↓键+模式强制开关热泵设定在加热模式
输入输出板开关
SWDIP1SWDIP2SWDIP3型号
关关关09
12楼关关
关开关18
25楼的开关
开关关30
35上的开关
开开关45
SWDIP4
关于风量系统(VAV面板控制)
关闭是一个恒定风量系统(由电线控制器控制)
SWDIP5
打开以检测PG电机
关闭表示没有检测到PG电机
YSAC约克空调故障代码
01:流量故障(缺水泵鼓风机)
02:风扇电源与外部联锁异相。
03:1#压缩机高压
04:1#压缩机低压
07:2#压缩机高压
08:2#压缩机低压
09:回水(风)温度传感器
10:环境温度传感器
1:1#散热片温度传感器
12:1#出水温度传感器
3:2#翅片温度传感器
14:2#出水温度传感器
15:1#过冷保护
16:2#过冷保护
YCAEYHAC(女)
7:1#不供热(供热出水低于3℃)
18:2#不供热(供热出水低于3℃)
YCWE约克故障代码
09:空
10:冷冻水温度传感器有故障。
1:空
12:空
13:冷冻水温度传感器有故障。
14:冷却水温度传感器有故障。
15:空
16:1#过冷保护(冷冻水小于3℃,可设定)
17:空
18:空
9:冷却水温度高于40℃
YSAC;YMAC;YHAC;YCAE英创伟业
温度设置
01制冷水温设置(默认12档范围-20~18)
02加热水温设置(默认45°范围30~50)
0316
04除霜开始温度(默认08范围4~20)
05除霜结束温度(默认12范围6~30)
06防冻温度设置(默认3档范围-25~10)
07动作范围设定(默认02范围01~09)
08风扇调速/无调速(默认10范围10/11)
YCWE这一项是出水控制/回水控制。
09独立风/公共风(默认11范围10/11)
10公共水道/独立水道(默认10范围10/11)
1台双机/单机(默认10台,范围10/11)
2热泵/单一冷却(默认10范围10/11)
13冷热由通讯器/主板切换(默认10范围10/11)
14B区域显示设置(默认00范围00~03)
5湿度校正设置(默认10范围00~20)
6温度校正设置(默认10范围07~13)
紫杉空调故障代码
E1:相序保护
FH:温度传感器开路
FL:温度传感器短路
中文:外链
E2:水流开关
C1:压缩机1#低压
C2:压缩机2#低压
C3:压缩机3#低压
YBW空调故障代码
故障代码
01-鼓风机故障、电源、外部联锁
02-1#压缩机过载,高压故障
03-2#压缩机过载,高压故障
04-3#压缩机过载,高压故障
05-1#压缩机低压故障
06-2#压缩机低压故障
08-加热器故障或4#压缩机高压故障
09-水泵故障
10-3#压缩机或4#压缩机低压故障
11—回风温度传感器故障
面积a值
000手动开关开和关
01手动开启和自动关闭
02自动开启和手动关闭
03自动启动和关闭
02定时开机时间的“时间”设置
<pstyle="line-heig2024-06-21
mengvlog 阅读 133 次 更新于 2025-09-10 16:43:08 我来答关注问题0
  •  深空见闻 约克水机中央空调故障 约克水机中央空调故障代码大全原因

    约克水机中央空调故障代码及原因:一、水流开关故障 原因:水循环量不足或水流开关本身故障。解决方法:检查水流开关的信号接线是否异常;检查水系统水流,包括水泵在内的部件工作是否正常;确保水泵前后水系统管路上的阀门完全打开,水管路上的过滤器无堵塞。二、E1故障 原因:室外机通信故障、低压报警(冷媒...

  •  深空见闻 约克空调水空调故障(约克空调水机故障代码)

    约克空调水机常见故障及解决方法:一、alarm4故障 解决方法:首先检查风机供电是否到位,若无220V电压,需检查主板供电情况。若风机有220V电压,则检查风机反馈线(两根白色线)是否有波动电压,若无,则需更换风机电机。若有反馈,则需检查赫尔原件或更换室内主板。二、水流开关故障 复位方法:取下水流开关...

  •  深空见闻 约克空调故障代码大全 约克空调故障维修方法

    EF:通讯错误 二、约克空调故障维修方法 E1代码维修:更换空调传感器。E2代码维修:拆下室内交换器温度感应器,涂抹适量机油进行润滑,重新安装。E4代码维修:检查电路问题或家用电器功率是否过大,建议减少大功率电器使用或安装稳压器。E6代码维修:检查窗户是否关紧或室内温度是否过低,确保紧闭门窗或提升室温...

  •  海南加宸 约克水冷空调故障代码

    原因:环境温度太低,空调过冷。解决方法:调整室内温度或空调的制冷程度。避免在过低的环境温度下使用空调,或适当调整制冷设置以改善状况。4. E4故障代码 原因:电压不稳或电源接线不良。解决方法:检查电源线路,确保正常接线并重新连接电源线。如电压不稳,需采取措施稳定电压,避免对空调造成损害。5. ...

  •  深空见闻 约克水机空调故障代码,约克水机空调故障代码大全1d

    1. 约克水机空调常见故障代码 E1:室内风机故障,可能涉及风机电机或控制电路问题。E2:电源故障,检查电源线路及供电稳定性。E3:房间温度探头报警,探头可能损坏或连接不良。E4:环境温度探头报警,同上,检查探头及连接。E5:辅助电加热过热报警,检查加热元件及温控系统。E6:低压报警,系统制冷剂不足或...