约克空调故障代码大全及故障解决

Ygcyork空调故障代码:故障 E1 1.低电压警报 制冷剂不足 E2 室温传感器警报 E3 1.压缩机警报输入 一开机就报警。检查过压保护和连接线是否完好,检查相序板和相序是否接错。2.高/低压警报 如果运行30分钟后出现故障 检查室内管温度传感器是否放置正确。3.室内风扇反馈警报 如果运行15秒后发出警报 检查...
约克空调故障代码大全及故障解决
约克空调故障码是我们约克空调维修工程师在排除中央空调故障时经常使用的工具。通过查找约克空调故障代码,可以快速排除空调故障。本文给出了约克空调的故障代码、故障信息对照表、故障代码含义及可能原因。
Ygcyork空调故障代码:
故障
E1
1.低电压警报
制冷剂不足
E2
室温传感器警报
E3
1.压缩机警报输入
一开机就报警。
检查过压保护和连接线是否完好,检查相序板和相序是否接错。
2.高/低压警报
如果运行30分钟后出现故障
检查室内管温度传感器是否放置正确。
3.室内风扇反馈警报
如果运行15秒后发出警报
检查室内风扇反馈线是否连接正确。
4.辅助加热(室内风扇)过热警报
检查过热保护器
E4
室外盘管温度水头报警器
E5
室内盘管温度水头报警器
E6
通信错误
E7
室外环境温度探测器警报
E8
PG电机没有反馈信号
E9
系统中制冷剂不足(蒸发器温度高于25℃)
接受初步测试
手动装置
D0:冷风保护的最低温度为25℃
D1:辅助加热从室温20℃开始
D2:机器的静压力在E-25型机器以上。
D3:除霜时,风扇运转允许为0。
D4:系统启动时间延迟10秒。
D5:开始除霜时间温度为0℃
D6:除霜的定时温度是13℃
D7:除霜时间为30分钟。
D8:最长除霜时间为5分钟。
操作员地址码开关
时断时续的
一个速度,一个速度,一个速度。
有辅助加热没有辅助加热。
3热泵机组单一冷却
4远程除霜远程开关
其他调整
通电后,温度调节键加热3秒。
通电后,温度调节↓键强制冷却3秒钟。
打开温度调节键3秒钟,显示线圈温度。
打开温度调节按钮3秒钟,显示内部线圈的温度。
定时↓键+模式强制开关热泵设定在加热模式
输入输出板开关
SWDIP1SWDIP2SWDIP3型号
关关关09
12楼关关
关开关18
25楼的开关
开关关30
35上的开关
开开关45
SWDIP4
关于风量系统(VAV面板控制)
关闭是一个恒定风量系统(由电线控制器控制)
SWDIP5
打开以检测PG电机
关闭表示没有检测到PG电机
YSAC约克空调故障代码
01:流量故障(缺水泵鼓风机)
02:风扇电源与外部联锁异相。
03:1#压缩机高压
04:1#压缩机低压
07:2#压缩机高压
08:2#压缩机低压
09:回水(风)温度传感器
10:环境温度传感器
1:1#散热片温度传感器
12:1#出水温度传感器
3:2#翅片温度传感器
14:2#出水温度传感器
15:1#过冷保护
16:2#过冷保护
YCAEYHAC(女)
7:1#不供热(供热出水低于3℃)
18:2#不供热(供热出水低于3℃)
YCWE约克故障代码
09:空
10:冷冻水温度传感器有故障。
1:空
12:空
13:冷冻水温度传感器有故障。
14:冷却水温度传感器有故障。
15:空
16:1#过冷保护(冷冻水小于3℃,可设定)
17:空
18:空
9:冷却水温度高于40℃
YSAC;YMAC;YHAC;YCAE英创伟业
温度设置
01制冷水温设置(默认12档范围-20~18)
02加热水温设置(默认45°范围30~50)
0316
04除霜开始温度(默认08范围4~20)
05除霜结束温度(默认12范围6~30)
06防冻温度设置(默认3档范围-25~10)
07动作范围设定(默认02范围01~09)
08风扇调速/无调速(默认10范围10/11)
YCWE这一项是出水控制/回水控制。
09独立风/公共风(默认11范围10/11)
10公共水道/独立水道(默认10范围10/11)
1台双机/单机(默认10台,范围10/11)
2热泵/单一冷却(默认10范围10/11)
13冷热由通讯器/主板切换(默认10范围10/11)
14B区域显示设置(默认00范围00~03)
5湿度校正设置(默认10范围00~20)
6温度校正设置(默认10范围07~13)
紫杉空调故障代码
E1:相序保护
FH:温度传感器开路
FL:温度传感器短路
中文:外链
E2:水流开关
C1:压缩机1#低压
C2:压缩机2#低压
C3:压缩机3#低压
YBW空调故障代码
故障代码
01-鼓风机故障、电源、外部联锁
02-1#压缩机过载,高压故障
03-2#压缩机过载,高压故障
04-3#压缩机过载,高压故障
05-1#压缩机低压故障
06-2#压缩机低压故障
08-加热器故障或4#压缩机高压故障
09-水泵故障
10-3#压缩机或4#压缩机低压故障
11—回风温度传感器故障
面积a值
000手动开关开和关
01手动开启和自动关闭
02自动开启和手动关闭
03自动启动和关闭
02定时开机时间的“时间”设置
<pstyle="line-heig2024-06-21
mengvlog 阅读 10 次 更新于 2025-07-20 09:04:40 我来答关注问题0
  • 1.低电压警报 制冷剂不足 E2 室温传感器警报 E3 1.压缩机警报输入 一开机就报警。检查过压保护和连接线是否完好,检查相序板和相序是否接错。2.高/低压警报 如果运行30分钟后出现故障 检查室内管温度传感器是否放置正确。3.室内风扇反馈警报 如果运行15秒后发出警报 检查室内风扇反馈线是否连接正确。4....

  •  宜和美说车 约克空调故障代码大全与故障代码知识

    首先,我们来看一些常见的约克空调故障代码:E1代表低电压警报,可能是由于制冷剂不足;E2表示室温传感器警报;E3则是压缩机警报,可能是开机时过压保护或连接线出现问题;E4和E5分别对应室外和室内盘管温度水头报警器;E6是通信错误;E7是室外环境温度探测器警报;E8显示系统中制冷剂不足,蒸发器温度高于25...

  •  快乐生活 约克中央空调故障代码大全

    以下是部分约克中央空调故障代码及可能原因:1. 约克卧式暗装分体式空调YGCC系列:E1表示低压报警、冷媒不足;E2是房间温度感温头报警;E3可能是压缩机报警输入、高/低压报警、室内风机反馈报警、辅助加热(室内风机)过热报警;E4为室外盘管管温头报警;E5是室内盘管管温头报警;E6代表通讯错误。2. 约克...

  •  文暄生活科普 约克商用空调故障代码 ,变频空调维修资料

    E1 - 压机电流过大、过热、排气温度高、模块保护; E2 - 室内防冻结保护; E3 - 室内温度感温包开路、短路; E4 - 室内管温感温包开路、短路; E5 - 室内外通讯失败。九:空调故障代码分析 E1一般与外机问题相关,如过载、电压异常、散热不良等; E2常见于内外机温控问题、电源异常等。十:特...

  •  文暄生活科普 约克中央空调故障代码大全

    以下是部分约克中央空调故障代码大全:一、约克30匹商用空调E1:室内温度传感器不良;E2:室内热交换器温度传感器不良;E3:室外热交换器温度传感器不良;E4:室外环境温度传感器不良;E5:过欠压保护;E6:防冻结保护;E7:防高温保护;E8:室外环境温度过低保护;E9:过电流保护。二、约克数码涡旋多联机...