西门子G120变频器报错F7807短路或是接地故障如何解决?

可以根据系统出现振荡的频率点,在v/f曲线上设置跳转点及跳转频带宽度,当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能够正常运行。从p1091至p1094可以设定4个不同的跳转点,设置p1101确定跳转频带宽度。
西门子G120变频器报错F7807短路或是接地故障如何解决?
电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。得具体看什么时候报警的:如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。
变频器v/f控制方式驱动电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护,使得电机不能正常启动,在电机轻载或转矩惯量较小时更为严重。
可以根据系统出现振荡的频率点,在v/f曲线上设置跳转点及跳转频带宽度,当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能够正常运行。从p1091至p1094可以设定4个不同的跳转点,设置p1101确定跳转频带宽度。

扩展资料:
变频器工作于抛物线特性v/f控制方式,这种方式适用于风机、水泵类负载。这类负载的轴功率n近似地与转速n的3次方成正比。其转矩m近似地与转速n的平方成正比。
对于这种负载,如果变频器的v/f特性是线性关系,则低速时电机的许用转矩远大于负载转矩,从而造成功率因数和效率的严重下降。为了适应这种负载的需要,使电压随着输出频率的减小以平方关系减小,从而减小电机的磁通和励磁电流,使功率因数保持在适当的范围内。
参考资料来源:百度百科-西门子变频器
2020-03-23
调试G120变频器3kw带动2.2kw sew电机,偶尔会出现F7807的故障代码,经查资料为短路或是接地故障 内容:在变频器电机侧的输出端子上,检测出相间短路或接地。
故障值(r0949,十进制):
1:U-V 相间短路
2:U-W 相间短路
3:V-W 相间短路
4: 过电流接地
1xxxx: 在相位 U 上识别到带电流的接地 (xxxx = 相位 V 上的电流分量,单位千分数)
2xxxx: 在相位 V 上识别到带电流的接地 (xxxx = 相位 U 上的电流分量,单位千分数)
注释:
电源电缆和电机电缆接反也会被检测为“ 电机侧的短路”。
与未去磁或只部分去磁的电机相连也可能识别为接地。
处理: - 检查在变频器电机侧的端子上是否有相对相的短路。
- 检查电源电缆和电机电缆是否接错。
- 检查有无接地。
接地故障时:
- 没有激活“ 捕捉再启动” 功能(p1200) 时,不要在旋转电机上接通脉冲使能。
- 增加去磁时间(p0347)。
- 需要时取消激活监控功能 (p1901)。

经摇表检测电缆与相对相之间没什么问题,经过更换电缆也会出现故障,不知道有没有遇到相似问题的大神们是怎么解决的?2017-11-26
检查电机电机电流是否平衡并小于额定电流。2017-11-25
调试G120变频器3kw带动2.2kw sew电机,偶尔会出现F7807的故障代码,经查资料为短路或是接地故障,实际没有短路和接地,怎么处理?2018-03-17
mengvlog 阅读 8 次 更新于 2025-07-21 15:26:54 我来答关注问题0
  • 电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。得具体看什么时候报警的:如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。变频器v/f控制方式驱动电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护,使得电机不能正常...

  •  誉祥祥知识 西门子变频器G120故障

    使用CU240SPN或CU240SPN-F控制单元的西门子G120变频器支持Profinet通讯。要进行配置和操作,首先确保硬件安装正确。检查控制单元是否已正确安装到变频器上,并且所有电缆连接准确无误。接下来,需要在控制单元上设置Profinet参数。这通常包括选择合适的网络地址,设置IP地址和子网掩码等。确保这些设置符合你的网...

  •  深空见闻 g120故障手册(g120故障代码说明书)

    输入参数99:在西门子变频器的控制器上输入99,查询故障历史。查看故障编码:故障历史中会显示0—7共八个近发生的故障编码。输入编码查询:输入对应的故障编码,查询故障原因。五、处理G120变频器F8501故障 检查安装与接线:确保变频器正确安装,特别是F8501控制电路的接线无误。检查控制电路电源:确认控制电...

  •  深空游戏 西门子G120的变频器更换CU,输入程序后,出现电机参数识别故障,这是为什么?如何处理!

    遇到西门子G120变频器更换CU240后,出现电机参数识别故障的情况,首先需要明确故障代码的具体内容。常见的故障代码可能会显示为FXXXX。在解决这个问题之前,需要确认几项关键点。首要确认的是,输入到变频器中的电机铭牌参数是否准确无误。因为错误的电机参数可能导致识别失败。此外,进行电机识别时,必须确保电...

  •  唔哩头条 西门子变频器g120c报0.f7802是什么意思

    1. 电机温度超过了故障阈值(p0605),或者在超过报警阈值(p0604)之后延迟段(p0606)届满时,将执行p0610中设置的反应。2. 当超出设定正了断数悔线监控的动态阈值或传感器未连接时(电阻R > 2120欧姆),将撤销报警。

檬味博客在线解答立即免费咨询