西门子G120变频器报错F7807短路或是接地故障如何解决?

可以根据系统出现振荡的频率点,在v/f曲线上设置跳转点及跳转频带宽度,当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能够正常运行。从p1091至p1094可以设定4个不同的跳转点,设置p1101确定跳转频带宽度。
西门子G120变频器报错F7807短路或是接地故障如何解决?
电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。得具体看什么时候报警的:如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。
变频器v/f控制方式驱动电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护,使得电机不能正常启动,在电机轻载或转矩惯量较小时更为严重。
可以根据系统出现振荡的频率点,在v/f曲线上设置跳转点及跳转频带宽度,当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能够正常运行。从p1091至p1094可以设定4个不同的跳转点,设置p1101确定跳转频带宽度。

扩展资料:
变频器工作于抛物线特性v/f控制方式,这种方式适用于风机、水泵类负载。这类负载的轴功率n近似地与转速n的3次方成正比。其转矩m近似地与转速n的平方成正比。
对于这种负载,如果变频器的v/f特性是线性关系,则低速时电机的许用转矩远大于负载转矩,从而造成功率因数和效率的严重下降。为了适应这种负载的需要,使电压随着输出频率的减小以平方关系减小,从而减小电机的磁通和励磁电流,使功率因数保持在适当的范围内。
参考资料来源:百度百科-西门子变频器
2020-03-23
调试G120变频器3kw带动2.2kw sew电机,偶尔会出现F7807的故障代码,经查资料为短路或是接地故障 内容:在变频器电机侧的输出端子上,检测出相间短路或接地。
故障值(r0949,十进制):
1:U-V 相间短路
2:U-W 相间短路
3:V-W 相间短路
4: 过电流接地
1xxxx: 在相位 U 上识别到带电流的接地 (xxxx = 相位 V 上的电流分量,单位千分数)
2xxxx: 在相位 V 上识别到带电流的接地 (xxxx = 相位 U 上的电流分量,单位千分数)
注释:
电源电缆和电机电缆接反也会被检测为“ 电机侧的短路”。
与未去磁或只部分去磁的电机相连也可能识别为接地。
处理: - 检查在变频器电机侧的端子上是否有相对相的短路。
- 检查电源电缆和电机电缆是否接错。
- 检查有无接地。
接地故障时:
- 没有激活“ 捕捉再启动” 功能(p1200) 时,不要在旋转电机上接通脉冲使能。
- 增加去磁时间(p0347)。
- 需要时取消激活监控功能 (p1901)。

经摇表检测电缆与相对相之间没什么问题,经过更换电缆也会出现故障,不知道有没有遇到相似问题的大神们是怎么解决的?2017-11-26
检查电机电机电流是否平衡并小于额定电流。2017-11-25
调试G120变频器3kw带动2.2kw sew电机,偶尔会出现F7807的故障代码,经查资料为短路或是接地故障,实际没有短路和接地,怎么处理?2018-03-17
mengvlog 阅读 222 次 更新于 2025-09-09 07:34:04 我来答关注问题0
  •  深空见闻 g120故障代码,g120故障代码大全

    调整系统设置或更换相关部件。重新编程或校准相关传感器和控制单元。检查线束和连接器,确保无松动或损坏。系统复位或清除故障代码。若以上方法无效,寻求专业技术支持。3. F7410故障(西门子G120XA)含义:电流环输出受限故障告警或通讯链接故障。处理方法:检查变频器驱动板是否损坏。确认直流母线电压正常。检查...

  •  誉祥祥知识 SINAMICS G120 故障安全型变频器,安全功能

    在OB35中调用“F-CALL”,完成程序编制后下载硬件组态和安全程序。五、安全功能测试与运行 启动CPU后,可能需要对G120进行一次“去钝化”操作。通过Profisafe控制激活G120的安全功能。在TIA博途软件界面中,可以设置安全测试停止时间等参数,以确保安全功能的正常运行。综上所述,SINAMICS G120故障安全型变频...

  •  深空见闻 g120变频器参数设置后怎么才能正常运行

    所有参数设置完成后,建议进行参数备份。可以通过面板功能把当前配置保存到BOP-2面板上,这样以后需要时就可以直接下载到同型号的新变频器中,节省调试时间。按照以上步骤操作后,G120变频器应该能够正常运行。如果仍然遇到问题,建议参考西门子G120变频器的用户手册或联系技术支持寻求帮助。

  •  今晚打老虎VIR 西门子g120变频器报f7862,怎么处理?

    西门子G120变频器报F7862故障,这通常表示驱动器反馈电缆连接错误或已损坏。请按照以下步骤进行处理:1. 检查驱动器反馈电缆的连接状态。确保连接牢固,没有松动或腐蚀。2. 如果连接正常,请检查电缆是否有损坏或磨损。需要更换损坏的电缆。3. 确认安装是否正确。驱动器反馈电缆必须正确连接到驱动器和电机的...

  •  深空见闻 g120故障手册(g120故障代码说明书)

    输入参数99:在西门子变频器的控制器上输入99,查询故障历史。查看故障编码:故障历史中会显示0—7共八个近发生的故障编码。输入编码查询:输入对应的故障编码,查询故障原因。五、处理G120变频器F8501故障 检查安装与接线:确保变频器正确安装,特别是F8501控制电路的接线无误。检查控制电路电源:确认控制...