故障代码10:上减速开关1错位(故障12、14、16参考10号故障处理)故障解释:01 未学习到1 级上减速开关;02 当减速开关级数大于1 级,1 级下减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的3/5;03 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm ;04 运行过程中检查:单层上减...
故障代码113的具体问题在于一体机的通讯故障。在现场排查过程中,发现问题是由于一体机的驱动板AS01/J和控制板AS.T029之间没有实现有效的通讯。为了解决这一问题,采取了一系列措施。首先,我们在断电状态下,仔细拆开了PG卡后面的AS01/J驱动板及其连接线,并重新组装一遍,确保所有的连接都牢固可靠。然而...
新时达C7000报故障代码72的调试方法如下:检查并更换电流传感器:原因:故障代码72指示ADC故障,这可能是由于电流传感器损坏导致的。电流传感器负责将电流信号转换为可测量的电压信号,若传感器损坏,则无法正确采样电流值。调试步骤:首先,断开电源,检查电流传感器的连接是否松动或损坏。若连接正常,则考虑更换...
检查电机参数设置和名牌一值。同步电机编码器角度可能不准。异步电机转差频率不合适。平衡系数不准确。抱闸没有完全打开,有拖闸现象。如做125%测试时,修改参数F245=5时,F254超速保护时间加大。
故障代码102:接地保护 现场排查:原因是检测到变频器输出三相不平衡、对地漏电电流过大。检查一体机输出到主机接线是否牢固,如有松动会造成输出三相电流不平衡。输出有对地现象,测量动力线和主机线圈是否有接地。一体机模块短路,维修。