请问有使用编码器与三菱PLC的编程示例吗?是用C253计数器的?谢谢了

使用编码器的AB相模式,接在X0和X1两个点上,编程使用C251,最高响应频率是50KHZ。可以看到编码器正转或反转的编码器数值。在编程时通过使用DZCP可以实现简单的定位,或者DHSCS和DHSCR实现高速计数器的高速置位复位程序。
c235到c254的高速计数器都可以,主要看的编码器是什么输出类型了。
多数的编码器输出类型是abz相输出,对应的高速计数器是二相二输入的高速计数器,使用的是c251到c254。
望采纳。。。。。。2019-12-08