1. 当按下X0按钮时,M0继电器得电并自锁。同时,KT1定时器启动,Y0输出继电器闭合,导致电机开始正转。这个过程持续10秒。2. 10秒后,T1定时器到达设定时间,Y0输出继电器断开,M1继电器得电并自锁。同时,Y1输出继电器闭合,电机开始反转。3. 经过8秒,KT2定时器到达设定时间,M0继电器失电,结束一...
首先,使用ZRN指令让电机回到原点。这是为了确保电机在启动正反转之前处于已知的位置。ZRN指令会控制电机以一定的速度和加速度移动到预设的原点位置。利用M8029信号:当ZRN指令执行完毕后,PLC内部的一个特殊继电器M8029会被接通。M8029是一个表示原点搜索完成的信号。在编程中,可以检测M8029的接通状态,以...
按下X0,M0通电自锁;同时KT1接通,Y0输出,此时电机正转10S;10S时间到,T1断开YO,M1通电自锁;同时Y1输出,电机反转。KT28秒时间到,M0复位,此时一个工作周期结束,自动进入下一个周期。梯形图语言沿袭了继电器控制电路的形式,梯形图是在常用的继电器与接触器逻辑控制基础上简化了符号演变而来的,具...
暂停程序:在正转完成后,可以插入一段延时程序,使电机停止一段时间后再进行反转,以避免瞬间反转可能带来的冲击。反转程序:调整Y1的电平状态,并使用DRVA指令再次控制Y0输出相同数量的脉冲信号,以实现电机的反转。测试和调试:将程序下载到PLC中,并进行实际测试。根据测试结果调整程序参数,如脉冲数、延...
Plc控制电机循环正反转控制要求三菱PLC编程电动机正转三秒停两秒电动机反转五。X0=启动按钮,X1=停止按钮,Y0=正转,Y1=反转。如果是用在工业控制的话,这个程序还要加上电机异常一些警报,这个只能仅供参考,此程序切不可直接用在设备上,真正在程序还要接合实际重新编写。