s7-1200modbus可以通讯但error还是报错

s7-1200modbus可以通讯但error还是报如下:1、首先利用TRACES功能监控 master功能块的BUSY DONE ERROE有没有变化。2、其次DONE有变化,那说明通讯成功 。3、最后长时间BUSY,说明没有通讯成功。
mengvlog 阅读 30 次 更新于 2025-09-11 12:16:12 我来答关注问题0
  •  誉祥祥知识 1200PLC的Modbus(RTU)详细说明

    无论S7-1200通信模块CM1241作为Modbus RTU主站还是从站,都需要调用“MB_COMM_LOAD”指令进行编程。S7-1200 CM1241/CB1241 Modbus RTU通信支持两位停止位。S7-1200 CM1241/CB1241属性里可以设置停止位,但是该模块用于Modbus通信时,此设置的停止位无效,需要在Modbus_Commload指令的背景DB里Static修改STOP...

  •  深空见闻 s7-1200支持modbus rtu吗

    不支持Modbus ASCII:S7-1200没有内置或提供Modbus ASCII通信的相关指令或功能块。支持Modbus RTU:S7-1200确实支持Modbus RTU通信指令。这一支持是通过特定的通信模块或通信板实现的。具体来说,在S7-1200系列中,以下模块支持Modbus RTU通信:CM1241 RS232:这是一款RS232接口的通信模块,虽然主要用于其他...

  •  深空见闻 1200plc如何与多个从站做modbus轮循通讯。

    编写PLC程序来实现轮询通信。使用Modbus指令或功能块来读取和写入从站的数据。在S7-1200 PLC的Modbus RTU通信中,可以使用"MODBUS (RTU)"指令来编程实现主站对从站的轮询。例如,CPU 1217作为Modbus RTU主站,可以读取CPU 1215作为Modbus RTU从站的数据,并将其存储到指定的数据块中。四、注意...

  •  文暄生活科普 S7-1200 和V20变频器的MODBUS通讯实例

    S7-1200 PLC与V20变频器通过MODBUS通讯协议进行连接和通信,可以实现PLC对变频器的启停和调速操作。以下是详细的通讯实例说明:一、通信连接 V20变频器通过RS485线缆与S7-1200 PLC连接,使用标准的MODBUS通信协议进行通讯。S7-1200 PLC需要加装CM1241 RS485通信模块以实现与V20变频器的通信。具体接线方式...

  •  文暄生活科普 西门子S7-1200/1500隐藏参数帮你搞定 Modbus 通讯

    西门子S7-1200/1500通过隐藏参数解决Modbus通讯问题 在Modbus RTU通讯中,西门子S7-1200和S7-1500 PLC作为主站时,通常通过调用“Modbus_Comm_load”和“Modbus_Master”程序块来实现与从站的通讯。然而,在实际应用中,可能会遇到一些通讯问题,如错误代码16#81EA,指示从站响应的数据帧不满足Modbus的最小...