2、检查编程设备的IP地址是否与CPU的IP地址在同一网段中,编程设备必须与CPU在同一网段中。S7-200SMARTCPU预置的IP地址为:192、168、2、1。3、如果使用STEP7Micro/WINSMART查找CPU无法找到或者可以找到CPU,但是点击“确定”时出现“端口无法打开或者正在被其它应用程序使用”的对话框时,需要在操作系统...
西门子编程加工桌子代码显示找不到物体
产生此问题的原因有很多,比如安装了360安全卫士、金山卫士以及QQ管家等第三方杀毒软件;或者Windows操作系统非完整版操作系统,例如安装了GHOST版本的操作系统,其他定制化的操作系统。可按照如下步骤逐一检查:1、检查硬件连接网络电缆是否连接好,在CPU本体左上角以太网接口处有“以太网状态”指示灯“LINK”,此灯常亮表示以太网连接成功。2、检查编程设备的IP地址是否与CPU的IP地址在同一网段中,编程设备必须与CPU在同一网段中。S7-200SMARTCPU预置的IP地址为:192、168、2、1。3、如果使用STEP7Micro/WINSMART查找CPU无法找到或者可以找到CPU,但是点击“确定”时出现“端口无法打开或者正在被其它应用程序使用”的对话框时,需要在操作系统的控制面板中,打开“设置PG/PC接口”,确保“MWSMART”应用程序访问点选择的是当前PC机使用的以太网卡。4、电脑的IP地址需要和CPU的IP地址在同一网段,用ping指令确认电脑是否和CPU物理连接正常;5、检查360安全卫士、金山卫士以及QQ管家等软件是否对操作系统的启动进程进行了优化设置,是否禁用了西门子软件所需的应用进程。PNIOMGR进程不能被禁用,如果禁用将导致搜索不到S7-200SMARTCPU。需要恢复启动该进程,并重启再次电脑测试。我们也可以手动启动该进程,然后在测试能否搜索到S7-200SMARTCPU。2022-03-31