1. 电梯蓝光系统出现Er2门联锁故障,表现为电梯运行时门锁回路断开。解决方法是检查门联锁回路及门刀是否有刮门轮现象。2. 遇到Er3变频器故障,应检查变频器的故障代码,以确定故障的具体原因。3. 当电梯运行方向与指令方向相反,显示Er4故障代码,可能是由于主控电脑板A,B两相脉冲接反或电梯反向运行...
电梯蓝光故障代码
1. 电梯蓝光系统出现Er2门联锁故障,表现为电梯运行时门锁回路断开。解决方法是检查门联锁回路及门刀是否有刮门轮现象。
2. 遇到Er3变频器故障,应检查变频器的故障代码,以确定故障的具体原因。
3. 当电梯运行方向与指令方向相反,显示Er4故障代码,可能是由于主控电脑板A,B两相脉冲接反或电梯反向运行引起。解决办法是将主控电脑板的A、B相输入脉冲对调,或改变电机相序。
4. Er5开闸故障表示系统已发出开闸指令,但未收到抱闸监测开关的反馈信号。应检查抱闸监测开关及其接线。如果没有此开关,应将抱闸反馈检测使能(Break,Feedback)设为NO。
5. Er6故障出现时,电梯在运行过程中门区输入信号不断开。需检查门区信号回路及感应开关。
6. Er7故障表示在电梯运行过程中,主控电脑板检测到的编码器脉冲数过少。应检查主控电脑板的脉冲输入回路及编码器连线。
7. Er9KDY故障,即输出的KDY动作指令与反馈结果不一致。需检查KDY输出和反馈回路及KDY接触器。
8. 若出现Er10急停回路断开故障,应检查急停回路。
9. Er11门区丢失故障发生时,电梯在运行过程中超出楼间距,但门区输入信号未被检测到。需检查门区信号回路及门区感应开关。
10. 对于Er12过上限位故障,应检查编码器或相关线路。
11. Er13过下限位故障出现时,同样应检查编码器或相关线路。
12. Er14故障代码表示楼层位置计数器错误。此故障发生后,电梯将慢车返回最底层,以便校正位置。
蓝光系统的介绍显示,传统DVD需要通过发出红色激燃光(波长为650nm)来读取或写入数据。由于蓝光的波长更短,能够在单位面积上记录或读取更多信息,因此蓝光极大地提高了光盘的存储容量。对于光存储产品而言,蓝光提供了一个显著的发展机会。2024-12-30