海湾联动编程公式详解

海湾的联动是通过设备的二次码来编的,首先在设备定义的时候把不同分区的设备进行划分。二次码一共有6位数字,前两位代表楼层,第三位代表分区,像你写的一层010就表示一层0分区,如果一个层面有几个分区,那就用011、012表示。设备定义好了就可以编联动了,比如一层0分区的任意两个烟感或一个手...
海湾联动编程公式详解
海湾的联动是通过设备的二次码来编的,首先在设备定义的时候把不同分区的设备进行划分。二次码一共有6位数字,前两位代表楼层,第三位代表分区,像你写的一层010就表示一层0分区,如果一个层面有几个分区,那就用011、012表示。设备定义好了就可以编联动了,比如一层0分区的任意两个烟感或一个手报报警联动一层的声光、广播、强切,二层的声光和广播,就这样编:010***03×010***03+010***11=010***1300 010***1200 010***3400 020***1300 020***1200每个设备二次码后面加个设备类型号,比如03代表的是烟感;等于号前面的是报警设备,等于号后面的是需要联动的设备;等于号后设备类型后面加的“00”代表设备启动的延时时间是0秒;公式中*号代表任意一个数字;×号代表前后设备相与;+号代表前后设备相或2024-08-22
mengvlog 阅读 8 次 更新于 2025-07-19 12:14:11 我来答关注问题0
  •  翡希信息咨询 海湾联动编程公式详解

    海湾联动编程公式详解如下:1. 二次码定义: 海湾联动编程是通过设备的二次码来实现的。 二次码一共有6位数字,其中前两位代表楼层,第三位代表分区。 例如,“010”表示一层0分区,如果有多个分区,则可以用“011”、“012”等表示。2. 联动编程公式: 公式结构:报警设备二次码+设备类型号×或+...

  • 等于号前面的是报警设备,等于号后面的是需要联动的设备;等于号后设备类型后面加的“00”代表设备启动的延时时间是0秒;公式中*号代表任意一个数字;×号代表前后设备相与;+号代表前后设备相或

  •  瑞评科技观 海湾消防联动主机公式怎么编

    即定时要求一个输出模块动作,表达式右边为C(时,分),其中C为类型符号,分必须为5的整数倍。例:C(10,00),表示10:00整定时启动联动模块。3、扩展型 即当一条编程过长时,可通过虚拟地址进行扩展。表达式为Y(回路-地址),其中回路应和本条联动编程所在的模块保持一致,扩展地址为64~127。...

  •  多彩生活小贴士 海湾GST-5000联动公式什么意思~

    3. 联动公式:联动公式分为两部分,"="之前为设备条件,通常填写报警设备,设备之间有"与"和"或"两种关系,分别用"×"和"+"表示。"="号之后为需要联动的设备,联动设备编号后需注明延时时间,例如第一个联动公式中,延时时间为3秒。4. 通配符:"*"代表0-9中的任意一个数字。5. 理解了上述内容...

  •  翡希信息咨询 海湾5000主机编程公式

    一个完整的联动公式示例为:010*03×01003+01003×01011=0101300010*1200。注意事项:二次码和类型号:确保二次码和类型号输入正确,任何错误都可能导致系统无法识别设备。逻辑关系符号:与表示所有条件必须满足;或表示满足其中一个条件即可。正确理解逻辑关系对联动公式的正确性至关重要。延时时间:延时时间...