三菱变频器F700系列故障代码E.OC1如何处理

操作面板显示E.OC1 加速时过电流 名 称 加速时过电流切断 内 容 加速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的约230%以上时,保护电路动作,停止变频器输出。检查要点 1.是否为急加速运行。2.用于升降的下降加速时间是否过长。3.是否存在输出短路、接地现象。4.是否尽管电机的额定频率为50Hz,但Pr.3...
三菱变频器F700系列故障代码E.OC1如何处理
操作面板显示E.OC1
加速时过电流
名 称 加速时过电流切断
内 容 加速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的约230%以上时,保护电路动作,停止变频器输出。
检查要点
1.是否为急加速运行。
2.用于升降的下降加速时间是否过长。
3.是否存在输出短路、接地现象。
4.是否尽管电机的额定频率为50Hz,但Pr.3基准频率的设定值仍为60Hz。
5.失速防止动作是否合适。
6.再生频度是否过高。(再生时输出电压是否比V/F标准值大,是否因电机电流增加而产生过电流。)
处 理
1.延长加速时间。(缩短用于升降的下降加速时间。)
2.启动时“E.OC1”总是点亮的情况下,请尝试脱开电机启动。
如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系。
3.确认接线是否正常,确保无输出短路及接地发生。
4.请将Pr.3基准频率设定为50Hz。(参照第84页)
5.将失速防止动作设定为适当的值。(参照第78页)
6.请在Pr.19 基准频率电压中设定基准电压(电机的额定电压等)。2009-11-09
过流了,拿去修吧2009-11-03
过流了。2009-11-04
mengvlog 阅读 8 次 更新于 2025-07-20 12:41:55 我来答关注问题0
  • 在使用三菱变频器F700系列时,遇到加速时过电流跳闸的问题,可以采取以下措施进行处理。首先,可以适当延长加速时间,特别是对于升降操作,可以将下降加速时间设置得短一些。其次,如果在启动时“E.OC1”指示灯一直点亮,建议先拆下电机进行重新启动,如果问题依旧存在,请及时联系经销商寻求帮助。再次,在进行...

  • 三菱变频器F700故障代码E.0C2是恒速运行是发生了过电流现象而跳闸。检查处理方法看下面图片。

  •  zww2580 三菱变频器F700系列故障代码E.LF如何处理?

    1、输出缺相,检查输出线、电机是否正常。2、是否使用比变频器用量小的多的电机,正确选用负载容量,可以比变频器容量小一级或等容量的电机。。

  •  俟军巨清霁 三菱变频器F700系列故障代码E.OC1如何处理?3界告急

    1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些 )2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下 电机 再启动 如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系 3.接线时避免短路 4.失速防止动作是否正确 5.请在Pr.19 基准 频率 电压 中设定 基准电压 (电机的 额定电压 等)

  • 操作面板显示E.OC1 加速时过电流 名 称 加速时过电流切断 内 容 加速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的约230%以上时,保护电路动作,停止变频器输出。检查要点 1.是否为急加速运行。2.用于升降的下降加速时间是否过长。3.是否存在输出短路、接地现象。4.是否尽管电机的额定频率为50Hz,但Pr.3...