在使用三菱变频器F700系列时,遇到加速时过电流跳闸的问题,可以采取以下措施进行处理。首先,可以适当延长加速时间,特别是对于升降操作,可以将下降加速时间设置得短一些。其次,如果在启动时“E.OC1”指示灯一直点亮,建议先拆下电机进行重新启动,如果问题依旧存在,请及时联系经销商寻求帮助。再次,在进行...
三菱变频器F700故障代码E.0C2是恒速运行是发生了过电流现象而跳闸。检查处理方法看下面图片。
1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些 )2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下 电机 再启动 如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系 3.接线时避免短路 4.失速防止动作是否正确 5.请在Pr.19 基准 频率 电压 中设定 基准电压 (电机的 额定电压 等)
三菱F700变频器的Er4模式指定错误主要出现在设定过程中。为了正确设定,首先需要将运行模式切换至“PU运行模式”。随后,将Pr.77参数设置为2,再进行进一步的参数设定。在设定过程中,必须确保模式切换与参数设置步骤正确无误。对于小功率的E700系列变频器,由于集成了功率器件和检测电路,当模块损坏时,只能...
常见故障分析1、UVT故障UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题,常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。对于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电...