E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。 E2 :空内位置编号重复/空内板坏 E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 ) E5 :内外通信异常。外机板坏。E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。E8 :室内机热...
三菱电机空调出现6错误代码?
这个错误6是室内机热交换器热敏电阻断线不良!
为大家解释一下生活中三菱电机空调经常出现的故障码含义。
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障
三菱电机变频空调故障外机闪6次
请参考三菱电机空调故障代码大全解决。
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。 E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 ) E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 E10 :操作开关多台控制时次数过多 E31 :室外机号码重复,外机板坏 E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良 E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。 uf .电路接收头有故障
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07 室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06 室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59 有线遥控器通信异常 闪亮(2次/8秒) 00 控制单元通信异常
闪亮(2次/8秒) 002020-08-14
闪亮(2次/8秒) 002022-06-29
闪亮(2次/8秒) 002022-06-30
mengvlog 阅读 8 次 更新于 2025-07-20 23:54:21 我来答关注问题0
  •  海南加宸 上海三菱电机空调故障代码u6是什么意思?麻烦具体说说

    上海三菱电机空调故障代码U6通常表示通信异常。以下是关于该故障代码U6的详细解释:一、故障描述 U6代码:当上海三菱电机空调的控制面板上显示U6代码时,这通常指示着空调系统内部存在通信故障。这种故障可能发生在室内机和室外机之间的通信线路上,或者与控制系统相关的其他组件上。二、可能原因 通信线路故障:...

  •  蓝韵文化传媒 三菱电机挂机空调显示6故障室内机PG电机损坏解决方案

    当空调显示屏上出现数字6时,说明空调室内机发生了故障。此时,空调无法正常运行,并且无法实现制冷或者制热的效果。2.故障原因 空调室内机PG电机的损坏是导致空调显示6故障的主要原因。PG电机是用来控制室内机风扇的,当PG电机损坏时,无法正常工作,从而导致空调无法运行。3.检查PG电机 我们需要检查PG电机...

  • 三菱电机空调故障代码如下:E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。E2 :空内位置编号重复/空内板坏 E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )E5 :内外通信异常。外机板坏。E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机...

  •  深空见闻 三菱电机空调故障代码有哪些?

    可能是室内机安装位置信息设置错误或电路板故障。E3:表示无对应的室外机号码或内外信号线断。通常发生在内外机通信不畅或信号线损坏的情况下。E5:表示内外通信异常或外机板坏。可能是由于内外机之间的通信线路问题或外机电路板故障引起。E6:表示室内机热交换器热敏电阻坏或内机板坏。热敏电阻故障会影响...

  •  太平洋电脑网 三菱电机空调显示6及停机系什么故障

    三菱电机空调显示6及停机意思是无室内电机反馈故障,一般这个故障挂机较易发生,主要有以下三方面的原因:1、电机线插头脱落。解决方法:这种故障很好解决,只需要把电机插头重新接上重启即可。2、控制主板损坏。解决方法:联系售后维修人员,将空调拆开,将控住主板进行更换。3、室内电机故障。解决方法:室内...

檬味博客在线解答立即免费咨询

代码相关话题

Copyright © 2023 WWW.MENGVLOG.COM - 檬味博客
返回顶部