台达plc的定时器怎么编程

台达PLC的T1为100ms时间继电器,59mX60s=3540s=35400ms,所以直接使用是不行的,因为台达PLC中的常数值最大为32767。你可用两个时间继电器实现,即将59分分开两部分,如T0为30分,T1为29分:ld x1 tmr t0 k1800(注:30分钟)and t0 tmr t1 k17400(注:29分钟)ld t1 out y1 也可用计数器来...
台达plc的定时器怎么编程
TMR T0 K100
T0为定时器
K100为定时时间
K100为10秒 K1 为0.1秒 K10为1秒2011-07-26
台达PLC的T1为100ms时间继电器,59mX60s=3540s=35400ms,所以直接使用是不行的,因为台达PLC中的常数值最大为32767。
你可用两个时间继电器实现,即将59分分开两部分,如T0为30分,T1为29分:
ld x1
tmr t0 k1800(注:30分钟)
and t0
tmr t1 k17400(注:29分钟)
ld t1
out y1

也可用计数器来实现,用T1来执行1分钟脉冲,用C1来执行分钟输出,如:
ld x1
tmr t1 k600
andp t1
cnt c1 k59
ld c1
out y1
2015-08-21
看手册2011-07-25
你这个问题,应该问问手册或资料或教程2011-07-26
mengvlog 阅读 10 次 更新于 2025-07-20 22:43:41 我来答关注问题0
  •  岩心七 台达定时器指令怎么输入

    步骤如下:1、打开台达定时器的控制面板,按下MODE(模式)键,进入编程模式。2、选择要设置的定时器类型(ON延时定时器、OFF延时定时器、周期定时器等),按下SET(设置)键。3、按照指令的要求,输入定时器参数。这些参数包括时间值、触发条件、循环次数等。4、输入完定时器参数后,按下ENTER(确认)...

  • 台达PLC的T1为100ms时间继电器,59mX60s=3540s=35400ms,所以直接使用是不行的,因为台达PLC中的常数值最大为32767。你可用两个时间继电器实现,即将59分分开两部分,如T0为30分,T1为29分:ld x1 tmr t0 k1800(注:30分钟)and t0 tmr t1 k17400(注:29分钟)ld t1 out y1 也可用计数器来...

  • 台达PLC计时器是以1ms 、10ms、100ms 为一个计时单位,计时方式采上数计时,当计时器现在值=设定值时输出线圈导通,设定值为10 进制K 值,亦可 用资料寄存器 D 当成设定值。计时器之实际设定时间= 计时单位* 设定值。编程时依其性质可区分为:1. 一般用计时器:一般用计时器在END 指令运...

  •  minghong1978 台达PLC的中断定时器如何使用

    PLC间隔设定时间跳转到指定中断子程序,间隔时间由指针中的XX设定,跳转到IXXX子程序。需配合EI,FEND,IRET指令一起使用。如图中程序,定时会将D10清除。

  •  大谈母婴 台达PLC编程让填定时器T的地址初始值,怎样填

    按启动按钮就自动填好了。机器设备一上电运行,就自动将各项参数初始化,使机器进入基本准备状态,不必手动去一个一个先设置好各个参数。按下初始化按钮,可在机器运行的任何时刻对机器进行参数初始化。