汇川变频器故障代码及其解决方法

常见汇川变频器故障代码及其解决方法:1. 故障现象:报E018 原因: 电流检测故障。解决办法:1.30KW以下驱动板损坏,换机。2.37KW以上霍尔损坏,更换霍尔。2. 故障现象:ERR09 (欠压故障)原因: 驱动板上有器件损坏。解决办法:更换驱动板。3. 故障现象:上电显示HC 原因:控制板与驱动板间连线松动;...
汇川变频器故障代码及其解决方法
常见汇川变频器故障代码及其解决方法:
1. 故障现象:报E018
原因: 电流检测故障。
解决办法:
1.30KW以下驱动板损坏,换机。
2.37KW以上霍尔损坏,更换霍尔。
2. 故障现象:ERR09 (欠压故障)
原因: 驱动板上有器件损坏。
解决办法:更换驱动板。
3. 故障现象:上电显示HC
原因:控制板与驱动板间连线松动;控制版芯或者DSP版芯有芯片损坏。
解决办法:请排除由于连线松动所造成的问题;更换损坏的控制板与驱动板。
4. 故障现象:上电报ERR23 (电机对路短路故障)
原因:电机或电机线缆绝缘失效导致对地短路。
解决办法:若确定变频器输出端不接线时仍故障,则变频器损坏;若变频器本身没有故障,则请排除电瓶器到电机之间,或电机本身的故障。
5. 故障现象:上电显示“8888
原因:MD320控制板4P,电缆,线接触不好;MD320控制板16P排线没有接好显示8888;MD300控制板与键盘的两个RJ45插座,及两个插座之间的通讯连接线故障。
解决办法:将电缆接好。
6. 故障现象:变频运行一段时间后报E014 (模块过热)
原因:载频设置过高,风道堵塞或者风道损坏。
解决办法:降低载频;或者清理风道更换风道。