常见汇川变频器故障代码及其解决方法:1. 故障现象:报E018 原因: 电流检测故障。解决办法:1.30KW以下驱动板损坏,换机。2.37KW以上霍尔损坏,更换霍尔。2. 故障现象:ERR09 (欠压故障)原因: 驱动板上有器件损坏。解决办法:更换驱动板。3. 故障现象:上电显示HC 原因:控制板与驱动板间连线松动;...
汇川变频器故障代码及其解决方法
常见汇川变频器故障代码及其解决方法:
1. 故障现象:报E018
原因: 电流检测故障。
解决办法:
1.30KW以下驱动板损坏,换机。
2.37KW以上霍尔损坏,更换霍尔。
2. 故障现象:ERR09 (欠压故障)
原因: 驱动板上有器件损坏。
解决办法:更换驱动板。
3. 故障现象:上电显示HC
原因:控制板与驱动板间连线松动;控制版芯或者DSP版芯有芯片损坏。
解决办法:请排除由于连线松动所造成的问题;更换损坏的控制板与驱动板。
4. 故障现象:上电报ERR23 (电机对路短路故障)
原因:电机或电机线缆绝缘失效导致对地短路。
解决办法:若确定变频器输出端不接线时仍故障,则变频器损坏;若变频器本身没有故障,则请排除电瓶器到电机之间,或电机本身的故障。
5. 故障现象:上电显示“8888
原因:MD320控制板4P,电缆,线接触不好;MD320控制板16P排线没有接好显示8888;MD300控制板与键盘的两个RJ45插座,及两个插座之间的通讯连接线故障。
解决办法:将电缆接好。
6. 故障现象:变频运行一段时间后报E014 (模块过热)
原因:载频设置过高,风道堵塞或者风道损坏。
解决办法:降低载频;或者清理风道更换风道。
2023-08-30
mengvlog 阅读 34 次 更新于 2025-09-11 19:57:50 我来答关注问题0
  •  深空见闻 汇川变频器故障,汇川变频器故障代码表

    解决方法:重新设置参数或进行电机调谐、设置合适的加减速时间。二、汇川变频器通讯故障排除方法 检查通讯参数:确保通讯地址、波特率、数据位、停止位、奇偶校验等设置正确。检查通讯电缆:连接头是否松动、线缆是否受损,尝试重新连接或更换电缆。检查供电情况:确保变频器和通讯设备均接通电源,电源线连接良好。

  • 以下是一些常见的汇川伺服驱动器维修故障代码及其解决方法:1. E01:电源故障。检查驱动器电源是否正常连接,是否有输入电压波动。如有问题,修复电源连接或更换电源。2. E02:过载故障。驱动器可能超过了额定负载,导致过载故障。检查负载是否过大,是否有堵塞或卡住的情况。如果有,解除堵塞或减小负载。3....

  •  xiaoqc666 汇川变频器err04是什么情况?怎么处理?

    控制信号受干扰,导致误触发过流保护。解决步骤 1. 检查负载状态 确认机械负载是否正常,排除卡死、堵转等问题。检查电机与变频器功率是否匹配(电机功率 ≤ 变频器额定功率)。2. 调整加速时间 延长加速时间(参数:F0.07 或 F0.08,具体参考手册),降低加速时的电流冲击。3. 核对电机参数 重新输入...

  •  新科学生产 汇川故障代码对照表

    汇川不同系列产品故障代码不同,以下列举常见的部分1. 通用变频器系列:Err01通常表示过流故障,可能是由于电机短路、负载突变等原因引起;Err02代表过压故障,常见于减速时间过短、电网电压过高等情况;Err03为欠压故障,电源缺相、电压不足等可能导致该故障出现。2. 伺服驱动器系列:AL001故障代码往往意...

  •  深空见闻 汇川变频器故障代码,汇川变频器故障代码表

    解决办法:检查连线并更换损坏的控制板或驱动板。E014(模块过热):原因:载频设置过高,风道堵塞或损坏。解决办法:降低载频,清理或更换风道。维修汇川变频器时,建议首先查阅使用手册,了解各故障代码的具体含义和可能的解决方法。如果问题无法解决,应及时联系专业的维修人员或厂家售后服务部门,以确保设备...

檬味博客在线解答立即免费咨询

代码相关话题

Copyright © 2023 WWW.MENGVLOG.COM - 檬味博客
返回顶部