invt变频器故障代码sp1

变频器出现sp1应该是输入缺相的故障报警,检测下输入电源是否有问题是否有输入缺相。英威腾变频器显示sp1 ,为变频器输入缺相故障。断电以后再给电又可以使用,处理方法:1、应该停电,检查变频器的内部的电源输入端(R、S、T)的电压检测板的接线是否有松动;2在变频器运行时,检测变频器的输入电压是否有...
invt变频器故障代码sp1
变频器出现sp1应该是输入缺相的故障报警,检测下输入电源是否有问题是否有输入缺相。
英威腾变频器显示sp1 ,为变频器输入缺相故障。断电以后再给电又可以使用,处理方法:
1、应该停电,检查变频器的内部的电源输入端(R、S、T)的电压检测板的接线是否有松动;2在变频器运行时,检测变频器的输入电压是否有三相不平衡的现象(压敏电阻有损坏);3如果还不行,就要检查、更换电压检测回路的取样电阻、开关管等。最好更换电路板试一下。2024-10-12
mengvlog 阅读 8 次 更新于 2025-07-20 16:33:48 我来答关注问题0
  •  翡希信息咨询 invt变频器故障代码sp1

    invt变频器故障代码sp1代表变频器输入缺相故障。以下是针对该故障的处理方法:检查电源输入:断电检查:首先停电,确保安全后检查变频器的内部电源输入端的电压检测板的接线是否有松动或脱落。检测输入电压:三相平衡:在变频器运行时,使用电压表检测变频器的输入电压,查看是否存在三相不平衡的现象。特别要注意...

  • 变频器出现sp1应该是输入缺相的故障报警,检测下输入电源是否有问题是否有输入缺相。英威腾变频器显示sp1 ,为变频器输入缺相故障。断电以后再给电又可以使用,处理方法:1、应该停电,检查变频器的内部的电源输入端(R、S、T)的电压检测板的接线是否有松动;2在变频器运行时,检测变频器的输入电压是否有...

  •  太平洋电脑网 invt变频器显示5P1什么意思?

    故障显示:SP1 输入侧缺相 检查输入电源,检查安装配线 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器...

  •  百度网友5257c55 英威腾变频器故障码5P1

    是应该是sp1吧!英威腾invt变频器显示SP1表示电源输入缺相。简单的说就是电源线断了一根。

  • 当INVT变频器发生故障时,可能会显示以下故障代码:1. E01 – 变频器输出缺相故障 2. E02 – 电机过流故障 3. E03 – 变频器过载故障 4. E04 – 电机温度过高故障 5. E05 – 变频器内置散热器启动制动电阻过热故障 6. E06 – 变频器过压故障 7. E07 – 变频器输出侧缺相故障 8. E08 –...