西门子变频器M440型号的故障代码大全,要最全的,最权威的,谢谢。急急急

1. 电动机功率(P0307)应与变频器功率(P0206)相符。2. 电缆长度不应超过允许的最大值。3. 检查电动机电缆和内部是否有短路或接地故障。4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的参数相符。5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误。6. 电动机冷却风道应通畅,防止过载。> 增加斜坡时...
西门子变频器M440型号的故障代码大全,要最全的,最权威的,谢谢。急急急
F0001 过流
- 电动机功率(P0307)与变频器功率(P0206)不匹配。
- 电动机导线短路。
- 存在接地故障。
检查:
- 直流回路电压(r0026)超过跳闸电平(P2172)。
- 供电电源电压过高,或电动机处于再生制动模式下引起过电压。
- 斜坡下降过快,或电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
检查:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围内。
2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),且正确参数化。
3. 斜坡下降时间(P1121)必须与负载惯量相匹配。
4. 制动功率必须在限定值内。
注意:负载惯量越大,需要的斜坡时间越长;否则应接入制动电阻。
F0003 欠电压
- 供电电源故障。
- 冲击负载超过限定值。
检查:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围内。
2. 检查电源是否有短时掉电或电压降低。
F0004 变频器过温
- 冷却风量不足。
- 环境温度过高。
检查:
1. 运行时冷却风机必须正常运转。
2. 调制脉冲频率必须设定为缺省值。
3. 环境温度可能高于变频器允许的运行温度。
P0949 = 1:整流器过温。
P0949 = 2:运行环境过温。
P0949 = 3:电子控制箱过温。
F0005 变频器I2T过热保护
- 变频器过载。
- 工作/间隙周期时间不符合要求。
- 电动机功率(P0307)超过变频器负载能力(P0206)。
检查:
1. 负载的工作/间隙周期时间不得超过允许值。
2. 电动机功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)相匹配。
F0011 电动机过温(反应OFF1)
- 电动机过载。
检查:
1. 负载的工作/间隙周期必须正确。
2. 标称的电动机温度超限值(P0626-P0628)必须正确。
3. 电动机温度报警电平(P0604)必须匹配。
F0012 变频器温度信号丢失
- 变频器(散热器)温度传感器断线。
F0015 电动机温度信号丢失
- 电动机温度传感器开路或短路。如果检测到信号丢失,温度监控开关便切换至监控电动机温度模型。
F0020 电源断相
- 如果三相输入电源电压中的一相丢失,将出现故障,但变频器的脉冲仍允许输出,变频器仍可带负载运行。
检查输入电源各相线路。
F0021 接地故障
- 如果相电流总和超过变频器额定电流的5%,将引起故障。
F0022 功率组件故障
- 在以下情况下将检测到UCE故障。
- P0947=22且故障值。
- P0948=12或13或14,取决于UCE。
检查I/O板。必须完全插入。
F0023 输出故障
- 输出一相断线。
F0024 整流器过温
- 通风风量不足。
- 冷却风机未运行。
- 环境温度过高。
检查:
- 变频器运行时冷却风机必须运行。
- 闭键脉冲频率必须设定为缺省值。
- 环境温度可能高于变频器允许的运行温度。
F0030 冷却风机故障
- 风机不工作。
1. 带有操作面板选件(AOP或BOP)时,故障不能屏蔽。
2. 需要安装新风机。
F0035 在重试再起动后自动再起动故障
- 在重试自动再起动后,出现自动再起动故障。
F0040 自动校准故障
- 自动校准故障。
F0041 电动机参数自动检测故障
- 电动机参数自动检测故障。
报警值=0:负载消失。
报警值=1:自动检测时达到电流限制电平。
报警值=2:自动检测得出的定子电阻小于0.1%或大于100%。
报警值=3:自动检测得出的转子电阻小于0.1%或大于100%。
报警值=4:自动检测得出的定子电抗小于50%或大于500%。
报警值=5:自动检测得出的电源电抗小于50%或大于500%。
报警值=6:自动检测得出的转子时间常数小于10ms或大于5s。
报警值=7:自动检测得出的总漏抗小于5%或大于50%。
报警值=8:自动检测得出的定子漏抗小于25%或大于250%。
报警值=9:自动检测得出的转子漏感小于25%或大于250%。
报警值=20:自动检测得出的IGBT通态电压小于0.5V或大于10V。
报警值=30:电流控制器达到电压限制值。
报警值=40:自动检测得出的数据组自相矛盾,至少有一个自动检测数据错误。
基于电抗Zb的百分比=Vmot,nom/sqrt(3)/Imot,nom
0:检查电动机是否与变频器正确连接。
1-40:检查电动机参数P304-311是否正确。检查电动机的接线应该是哪种型式(星形,三角形)。2024-11-18
mengvlog 阅读 9 次 更新于 2025-07-20 21:23:01 我来答关注问题0
  • - 电动机导线短路。- 存在接地故障。检查:1. 电动机功率(P0307)应与变频器功率(P0206)相符。2. 电缆长度不应超过允许的最大值。3. 检查电动机电缆和内部是否有短路或接地故障。4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的参数相符。5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误。6. 电...

  •  海南加宸 西门子变频器m440,快速调试后启动,但出现出现故障A0501,频率停留在6HZ左右不能增加,请问如何处理!

    首先,电动机的功率与变频器的功率不匹配,或是电动机连接导线过短,甚至可能存在接地故障。因此,需要检查以下几点:1. 确认电动机功率(P0307)是否与变频器功率(P0206)相匹配。2. 检查电缆长度是否超出最大允许范围。3. 确保电动机电缆及内部无短路或接地故障。4. 核实输入变频器的电动机参数是否...

  •  好学者百科 西门子变频器M440报故障“F0422”怎么解决?

    如果激活了电机抱闸功能(P1215=1),同时变频器输出侧没有检测到电机,在启动变频器的时候将故障F0422。1:请检查电机是否牢固连接到变频器输出侧。2:如果电机接线没有问题,检查参数P2179是否设置过大?尝试减下。3:如果想不接电机做抱闸测试,请将参数P2179设置为0。西门子变频器在中国市场的使用最早...

  •  阿暄生活 m440变频器报F0453什么故障!!

    F0453故障指的是电机堵转现象,这种情况通常发生在SLVC(无传感器矢量控制)模式下。电机堵转可能由多种原因造成,包括但不限于电机参数设置不当,负载过大,以及电机自身功率不足等问题。为解决此类问题,首先应当仔细检查并调整电机参数,这可以通过P1910进行电机参数识别,通过P1960优化速度环路。若调整参数...

  •  僧皓第五怜容 西门子变频器m440报警为F001(2)是什么意思

    是西门子变频器电子板电源故障。在“RUN”状态下,电子板电源(端子 5U1 ,5W1,5N1)的故障时间长于在参数 P086 设置的“再启动”时间,或电子板工作在低电压。可能的故障原因是:226;在“RUN”状态下,进线接触器断开 226;短暂电源故障 226;电源电压过低 故障值:r047 变址002 ~016:1 在“RUN...

檬味博客在线解答立即免费咨询