1. 电动机功率(P0307)应与变频器功率(P0206)相符。2. 电缆长度不应超过允许的最大值。3. 检查电动机电缆和内部是否有短路或接地故障。4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的参数相符。5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误。6. 电动机冷却风道应通畅,防止过载。> 增加斜坡时...
西门子变频器M440型号的故障代码大全,要最全的,最权威的,谢谢。急急急
F0001 过流
- 电动机功率(P0307)与变频器功率(P0206)不匹配。
- 电动机导线短路。
- 存在接地故障。
检查:
- 直流回路电压(r0026)超过跳闸电平(P2172)。
- 供电电源电压过高,或电动机处于再生制动模式下引起过电压。
- 斜坡下降过快,或电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
检查:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围内。
2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),且正确参数化。
3. 斜坡下降时间(P1121)必须与负载惯量相匹配。
4. 制动功率必须在限定值内。
注意:负载惯量越大,需要的斜坡时间越长;否则应接入制动电阻。
F0003 欠电压
- 供电电源故障。
- 冲击负载超过限定值。
检查:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围内。
2. 检查电源是否有短时掉电或电压降低。
F0004 变频器过温
- 冷却风量不足。
- 环境温度过高。
检查:
1. 运行时冷却风机必须正常运转。
2. 调制脉冲频率必须设定为缺省值。
3. 环境温度可能高于变频器允许的运行温度。
P0949 = 1:整流器过温。
P0949 = 2:运行环境过温。
P0949 = 3:电子控制箱过温。
F0005 变频器I2T过热保护
- 变频器过载。
- 工作/间隙周期时间不符合要求。
- 电动机功率(P0307)超过变频器负载能力(P0206)。
检查:
1. 负载的工作/间隙周期时间不得超过允许值。
2. 电动机功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)相匹配。
F0011 电动机过温(反应OFF1)
- 电动机过载。
检查:
1. 负载的工作/间隙周期必须正确。
2. 标称的电动机温度超限值(P0626-P0628)必须正确。
3. 电动机温度报警电平(P0604)必须匹配。
F0012 变频器温度信号丢失
- 变频器(散热器)温度传感器断线。
F0015 电动机温度信号丢失
- 电动机温度传感器开路或短路。如果检测到信号丢失,温度监控开关便切换至监控电动机温度模型。
F0020 电源断相
- 如果三相输入电源电压中的一相丢失,将出现故障,但变频器的脉冲仍允许输出,变频器仍可带负载运行。
检查输入电源各相线路。
F0021 接地故障
- 如果相电流总和超过变频器额定电流的5%,将引起故障。
F0022 功率组件故障
- 在以下情况下将检测到UCE故障。
- P0947=22且故障值。
- P0948=12或13或14,取决于UCE。
检查I/O板。必须完全插入。
F0023 输出故障
- 输出一相断线。
F0024 整流器过温
- 通风风量不足。
- 冷却风机未运行。
- 环境温度过高。
检查:
- 变频器运行时冷却风机必须运行。
- 闭键脉冲频率必须设定为缺省值。
- 环境温度可能高于变频器允许的运行温度。
F0030 冷却风机故障
- 风机不工作。
1. 带有操作面板选件(AOP或BOP)时,故障不能屏蔽。
2. 需要安装新风机。
F0035 在重试再起动后自动再起动故障
- 在重试自动再起动后,出现自动再起动故障。
F0040 自动校准故障
- 自动校准故障。
F0041 电动机参数自动检测故障
- 电动机参数自动检测故障。
报警值=0:负载消失。
报警值=1:自动检测时达到电流限制电平。
报警值=2:自动检测得出的定子电阻小于0.1%或大于100%。
报警值=3:自动检测得出的转子电阻小于0.1%或大于100%。
报警值=4:自动检测得出的定子电抗小于50%或大于500%。
报警值=5:自动检测得出的电源电抗小于50%或大于500%。
报警值=6:自动检测得出的转子时间常数小于10ms或大于5s。
报警值=7:自动检测得出的总漏抗小于5%或大于50%。
报警值=8:自动检测得出的定子漏抗小于25%或大于250%。
报警值=9:自动检测得出的转子漏感小于25%或大于250%。
报警值=20:自动检测得出的IGBT通态电压小于0.5V或大于10V。
报警值=30:电流控制器达到电压限制值。
报警值=40:自动检测得出的数据组自相矛盾,至少有一个自动检测数据错误。
基于电抗Zb的百分比=Vmot,nom/sqrt(3)/Imot,nom
0:检查电动机是否与变频器正确连接。
1-40:检查电动机参数P304-311是否正确。检查电动机的接线应该是哪种型式(星形,三角形)。2024-11-18