大金空调出现这个故障代码

大金空调室内机故障代码 EE 排水异常 L3 开关箱内温度上升 33 供气温度传感器异常 A0 外部保护装置动作 EF 冰蓄热装置故障 L4 散热片温度过高.变频器不能冷却 34 回气温度传感器异常 A1 室内P板不良 H0 传感器故障 L5 压缩机马达绝缘短路,变频板故障 35 外气温度传感器异...
大金空调出现这个故障代码
大金空调显示AH01故障内容:
空气滤清器的集尘器故障
大金空调显示AH01故障维修步骤:

断电重启,排除不了需要检查除尘催化装置是否装好。
大金空调室内机故障代码 EE 排水异常 L3 开关箱内温度上升 33 供气温度传感器异常
A0 外部保护装置动作 EF 冰蓄热装置故障 L4 散热片温度过高.变频器不能冷却 34 回气温度传感器异常
A1 室内P板不良 H0 传感器故障 L5 压缩机马达绝缘短路,变频板故障 35 外气温度传感器异常
A2 风扇连锁故障 H1 空气温度热敏电阻故障 L6 压缩机马达接地或短路 36 遥控器温度传感器异常
A3 冷疑水位异常 H2 电源传感器故障 L7 所有输入设置过电流 3A 漏水传感器1异常
A4 热交(1)温度异常 H3 高压开关异常 L8 压缩机过电流.压缩机马达电线短路 3H 漏水传感器2异常
A5 热交(2)温度异常 H4 低压开关异常 L9 (启动)失控防止.压缩机锁住等 3C 疑露传感器异常
A6 风扇马达锁住.过载或过电流.堵 H5 压缩机马达过载传感器异常 LA 功率晶体管异常 40 加湿阀异常
A7 风向调节电动机故障 H6 压缩机马达过电流传感器异常 LC 变频器和室外控制单元联系故障 41 冷水阀异常
A8 AC输入过流 H7 风机马达过载或过电流传感器异常 P0 (蓄热)单元冷煤短缺 42 热水阀异常
A9 电子膨胀阀故障 H8 AC输入过电流传感器异常 P1 电源电压不稳.缺相 43 冷水热交故障
AA 加热器过热 H9 室外风气热敏电阻异常 P3 开关箱内温度上升传感器异常 44 热水热交故障
AH 风气清洁装置故障 HA 空气吹出热敏电阻异常 P4 散热片温度传感器异常 51 供电风扇马达过电流或过载
AJ (室内)容量设定错误 HH 水泵马达过电流传感器异常 P5 DC电流传感器异常 52 回气风扇马达过电流或过载
AE 给水不足 HC 水位传感器异常 P6 AC或DC输出电流传感器异常 53 (供气侧)变频系统故障
AF 加湿器异常 HE 排水传感器异常 P7 总和输入电流传感器异常 54 (回气侧)变频系统故障
C0 传感器异常 HF 冰蓄热装置报故障(报警) PC (室外)容量设定错误 60 所以系统故障
C3 排水传感器异常 61 PC板故障
C4 热交(1)(液管)热敏电阻异常 F0 NO1和NO2共同保护装置动作 (系统故障代码) 63 污染传感器异常
C5 热交(2)(液管)热敏电阻异常 F1 NO1保护装置动作 U0 冷煤不足或电子膨胀阀故障导致的低压下降 64 室内空气热敏电阻异常
C6 风扇马达锁住.过载检测传感器异常 F2 NO2保护装置动作 U1 电压反相或缺相 65 室外空气热敏电阻异常
C7 风摆马达传感器异常 F3 排水管温度异常 U2 电源电压异常 68 HVU故障(尘装置)
C8 AC输入过流传感器异常 F6 热交(1)温度异常 U3 监察信号传输故障 69 挡板系统故障
C9 吸气处热敏电阻异常 FA 排除压力异常 U4 室内外机间或室外机和BS单元间联系故障 6A 门开关故障
CA 排所处热敏电阻异常 FH 油温异常 U5 遥控器和室内机传送故障,遥控板故障或遥控器设置错误 6H 更换加湿元件
CH 脏污传感器异常 FC 吸入压力异常 U6 室内机间传送故障 6C 更换交效过滤器
CC 温度传感器异常 FE 油压异常 U7 室外机键传送故障.室外机箱冷蓄热单元传送故障 6J 更换脱臭催化剂
CJ 遥控器温度传感器异常 FF 油位异常 U8 主副遥控器间传送故障.同系统中其它室内机\遥控器组合 6E 简单遥控故障
CE 辐射传感器异常 J0 冷煤温度传感器异常 U9 同系统其它室内外机见传送故障,其它BS同室内外机故障
CF 高压开关故障 J1 压力传感器异常 UA 室内相\BS\室外机组合错误,换P板时设定错误
J2 电流传感器异常 UH 室外机控制线圈传送连接错误
(室外机故障代码) J3 排出管热敏电阻异常 UC 集中地址设置错误
E0 保护装置动作 J4 低压相当饱和温度异常 UJ 附加设备传送错误
E1 室外机P板不良 J5 吸入管热敏电阻异常 UE 室内机和集中控制装置传送故障
E3 离压开关动作 J6 热交(1)热敏电阻异常 UF 室内.外检测动作故障,内-外传送不良
E4 低压开关异常 J7 热交(2)热敏电阻异常 M0 集中遥控器PC板故障
E5 变频压缩机马达过载 J8 均油管或液管热敏电阻异常 M1 PC板故障
E6 标准压缩机马达过电流 J9 双管热交排出口或气管热敏电阻异常 M8 集中遥控器装置间传送不良
E7 风机马达过载或过电流 JA 排出管压力传感器异常 MA 集中遥控器装置组合不当
E8 AC输入过流 JH 油温传感器异常 MC 集中遥控器地址设置错误
E9 电子膨胀阀故障 JC 吸入管压力传感器异常
EH 水泵马达过电流 JE 油压传感器异常 (其它故障代码)
EC 水温异常 JF 油位传感器异常 31 环境温度传感器异常
EJ (追加)保护装置异常 L0 变频系统故障 32 外气温度传感器异常

A0-----保护装置动作 低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2)
A1-----室内机P板不良 R410A 高压=(
A2-----风扇连锁器动作       低压=(
A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常 9
A5-----热交换(2)温度异常 五、检查热敏电阻的电阻值
A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转 10
A8----AC输入过电流 温度: -20度电阻为211.0千欧姆 
A9-----电子膨胀阀异常 -15度电阻为150千欧姆 
AA-----加热器过热 AH-----错误或着赃污 -10度为116.5千欧姆 -5度88千欧姆 
AC-----空负载运作 0度67.2千欧姆
AJ----容量设定不良 5度51.9千欧姆 

AE----给水不足 10度40千欧姆 
AF-----加湿器错误 C0-----传感器异常 15度31.8千欧姆 
C1---空白 20度25千欧姆 
C2----空白 25度20千欧姆 
C3----排水水位传感器异常 30度16千欧姆 
C4-----热交换(1)温度异常 C5-----热交换(2)温度异常 35度13千欧姆 
C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常 40度10.6千欧姆 
C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常 45度8.7千欧姆 
C8----AC输入电流传感器异常 50度7.2千欧姆
C9----吸入空气温度传感器异常 11
CA---吹出空气温度传感器异常 六、内机风扇马达插接件输出检查
CH----空白 12
CC----湿度传感器异常 1 检查插接件的连接
CJ----温度传感器异常 2检查马达电源电压输出(4-7号插脚)
CE----辐射传感器异常 CF----高压压力开关不良 3检查马达控制电压(4-3插脚)
3 4检查旋转指令电压输出(4-2插脚)2020-01-09
mengvlog 阅读 13 次 更新于 2025-07-22 02:01:35 我来答关注问题0
  •  太平洋科技 大金空调显示故障代码U2什么情况?

    故障代码U2,表示电压下降或主电路过电压。电压不足原因是:1、主电容的电压下降。2、直流部分正负极电压下降。3、供电电压不足。过电压的原因是:1、变频器输出不平衡。2、压缩机堵转。3、直流部分正负极电压异常上升。4、压缩机过载。5、风扇电机故障。需要检查,主要查内外机线路,压缩机阻值和变频...

  • 一、大金空调故障代码04原因 空调显示器显示04故障代码表示:压缩机电流过载保护。造成过载的原因有以下5种:⑴电源电压过低、三相电压的对称性差;⑵压缩机电动机延长时间低速运行;⑶压缩机电动机长期低电压带负荷运行;⑷压缩机电动机冷却介质通路受阻;⑸使用环境温度过高。二、大金空调故障代码04怎么维修 空...

  •  快乐生活 0401这个故障代码在大金空调中代表何种意义

    大金空调显示故障代码0401,通常意味着空调系统出现问题,可能由多种原因导致。1. 室内外机通信问题:它可能表示室内机与室外机之间通信错误,由通信线路损坏、接触不良或电子膨胀阀故障等引起,也可能是内外传送异常,比如室内机 - 室外机、室外机 - 室外机传送配线不正常。2. 传感器故障:室内机的温度传...

  •  文暄生活科普 大金空调出故障代码

    大金空调不同故障代码有不同的故障原因和解决办法:A3故障:排水水位系统故障。先打开回Vent口,取下回风口,再打开空调接排水盘的自然排水检修口排水(接水盘有积水,要提前做好接水准备),然后用牙刷等疏通排水泵,反复多刷几次后开机试机。U1故障:电源缺项或反项。使用电笔测试电源线是否都有电,...

  •  聚信口碑网 大金空调故障代码

    FJ---空白 FE---油压异常 FF---油面异常 十二、大金VRV中央空调故障代码J0---制冷温度传感器异常 A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统异常 A7 摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机 F3排水管温度异常。