ABB变频器故障代码怎样解除?

如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为ABB变频器ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
ABB变频器故障代码怎样解除?
变频器工作需要满足3个条件:运行信号,速度,方向,缺一不可。其控制方式分模拟量控制和数字量控制,下图中列出了两种控制方式的定义。检查你所使用的变频器采用哪种控制方式。

如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。

此图为ABB变频器ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
扩展资料:
有代码的ABB-ACS510-变频器 标准宏快速调试说明
ABB变频器配有一个图形显示终端(即参数设定和就地控制面板),其包括图形显示器(显示各种参数)。
操作说明:
通电以后,显示主画面,按【ENT】键转换到【REF】,通过【上/下按钮】改变到【PAR】,按【ENT】键转换到【--01--】,按【上/下按钮】键转换到【--99--】,按【ENT】键转换到【9901】,按【上/下按钮】转换到【9902】,
按【ENT】键转换到【1】,继续按【ENT】键数值【1】闪烁,按【上/下按钮】键来改变数值大小到【1】——即选择标准控制宏;按【ENT】键保存参数,按同样的方法改变以下参数:
【9901】=1(语言 0=英文, 1=中文)
【9902】=1(标准宏控制)
【9905】=(电机的额定电压)
【9906】=(电机的额定电流)
【9907】=(电机的额定频率)
【9908】=(电机的额定转速)
【9909】=(电机的额定功率)
【1103】=0(控制盘给定),=1(AI1给定),=2(AI2给定)
【1301】=20%
【1302】=100%
【2002】=15S(加速时间)
【2003】=10S(减速时间)
【2007】=25HZ(电机运行时的最小频率)
【2008】=50HZ(电机运行时的最大频率)
ABB-ACS510-变频器 PID快速调试说明
注意:在接入模拟量信号为电流时需将AI1、AI2所对应的跳线开关拨至1位置。如果是电压,则拨至U位置。
【9901】=1(语言 0=英文, 1=中文)
【9902】=6(PID控制)
【9905】=(电机的额定电压)
【9906】=(电机的额定电流)
【9907】=(电机的额定频率)
【9908】=(电机的额定转速)
【9909】=(电机的额定功率)
【1103】=1(AI1给定),=2(AI2给定)——(模拟量输入位置选择)
【1301】=20%,【1302】——模拟量的范围(4MA对应值为20%,0MA对应0%)(此两项为AI1输入电流时设置)
【1304】=20%,【1304】——模拟量的范围(4MA对应值为20%,0MA对应0%)(此两项为AI2输入电流时设置)
参考资料来源于:百度百科——abb变频器
2024-05-29
mengvlog 阅读 9 次 更新于 2025-07-20 09:50:42 我来答关注问题0
  •  武汉誉祥科技 abb变频器2010故障怎么消除

    ABB变频器2010故障的消除方法主要包括检查故障代码、清理灰尘、检查温度检测模块以及降低负载等。首先,当ABB变频器出现2010故障时,应该首先检查变频器面板上的故障代码显示。这些代码能够提供关于故障原因的线索,从而帮助快速定位并解决问题。例如,如果显示过载保护触发,那么需要检查负载是否过重或存在其他异常...

  •  翡希信息咨询 ABB变频器ACS800报7301是什么问题

    接头问题:检查线缆接头是否清洁、无氧化,并确保正确连接。接头处的接触不良也可能导致通讯异常。通讯参数配置:检查变频器的通讯参数设置是否正确,包括波特率、数据位、停止位等,确保与脉冲编码器的通讯参数相匹配。硬件故障:如果以上检查均无误,可能是脉冲编码器、接口模块或传动单元的硬件出现故障。此时...

  •  介于石心 abb变频器故障a5011怎么解?

    处理方法:到变频器本体上,切换至手动状态,按stop键,再重新启动一次就可以了。

  •  武汉誉祥科技 abb变频器2010故障怎么消除

    ABB变频器2010故障的消除方法主要包括检查故障代码、清理灰尘、检查温度检测模块以及适当降低负载。当ABB变频器出现2010故障时,首先应当立即查看变频器面板上显示的故障代码。这些代码是快速定位问题根源的关键,能够直接指向过载保护触发、温度过高等具体原因。如果显示过载保护触发,那么需要检查负载是否过重或存...

  • 如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为ABB变频器ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。