西门子变频器故障代码F0002,代表过电压,可能的原因有以下几点:1、直流回路的电压r0026超过了跳闸电平P2172,电源电压P0210必须在变频器铭牌规定的范围以内。2、由于供电电源电压过高或者电动机处于再生制动方式下引起过电压,直流回路电压控制器必须有效,P1240而且正确地进行了参数化。3、斜坡下降过快或者...
你说的应该是西门子变频器故障代码F0002,代表过电压 可能原因:1.直流回路的电压r0026 超过了跳闸电平P2172 2.由于供电电源电压过高或者电动机处于再生制动方式下引起过电压 3.斜坡下降过快或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下 检查以下各项 1.电源电压P0210 必须在变频器铭牌规定的范围...
说明变频器的电流互感器出现了故障。因为当电流互感器出现故障时,变频器不启动时即有电流显示且电流在变化。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
施耐德ATV71变频器,故障代码F1表示电机短路故障,可能是电机绕组短路或者电机电缆绝缘损坏。故障代码F2是过电流故障,原因包括电机堵转、负载突变等。由于变频器品牌众多,且同一品牌不同系列也有差异,建议参考对应变频器的产品手册获取准确故障代码说明。
过电压 就是两个原因 一个电源电压过高 第二是电机实际转速没有达到机械转速产生电流回流,使电机进入再生模式。