新时达AS380出现35故障代码,怎么办?

故障代码35: 抱闸接触器检测故障 故障解释:抱闸接触器粘连:主板对抱闸接触器无驱动信号,但输入检测点有输入信号,且抱闸开关有输入 报闸接触器不吸合:主板对抱闸接触器有驱动信号, 但输入检测点没有输入信号,且抱闸开关没有输入 抱闸检测接线断:主板对抱闸接触器有驱动信号,且抱闸开关有输入信号...
新时达AS380出现35故障代码,怎么办?
故障代码35: 抱闸接触器检测故障
故障解释:
抱闸接触器粘连:主板对抱闸接触器无驱动信号,但输入检测点有输入信号,且抱闸开关有输入
报闸接触器不吸合:主板对抱闸接触器有驱动信号, 但输入检测点没有输入信号,且抱闸开关没有输入
抱闸检测接线断:主板对抱闸接触器有驱动信号,且抱闸开关有输入信号,但输入检测点没有输入信号,
抱闸检测接线短接:主板对抱闸接触器无驱动信号,且抱闸开关没有输入信号,但输入检测点有输入信号
现场排查:
一体机送电报35故障查看主板F25里设置有没有和实际的相符,x9抱闸接触器反馈的常开、常闭。X10和X11抱闸开关反馈的常开、常闭设置。
一体机送电不报故障,运行时报35号,查看Y0输出时抱闸接触器有没有吸合,如没有吸合按图纸查看线路
一体机送电不报故障,运行时报35号,查看抱闸接触器吸合时x9有无相应变化。
2020-01-07
mengvlog 阅读 29 次 更新于 2025-08-11 06:08:43 我来答关注问题0
  • 故障代码35: 抱闸接触器检测故障 故障解释:抱闸接触器粘连:主板对抱闸接触器无驱动信号,但输入检测点有输入信号,且抱闸开关有输入 报闸接触器不吸合:主板对抱闸接触器有驱动信号, 但输入检测点没有输入信号,且抱闸开关没有输入 抱闸检测接线断:主板对抱闸接触器有驱动信号,且抱闸开关有输入信号...

  • 新时达AS380故障代码主要包括以下几种:E001:加速过流。此故障通常表示变频器在加速过程中电流过大,可能的原因包括电机参数设置不正确、负载过重或变频器硬件故障。E002:减速过流。与加速过流类似,此故障发生在减速过程中,可能的原因也涉及电机参数、负载或变频器硬件。E003:恒速过流。在恒速运行时出...

  •  宜和美说车 新时达as380故障代码

    如发现电梯在非最高层时报03号故障,可能是上减速开关接线虚接导致。此时,需要检查并重新接好上减速开关的接线。以上是针对新时达AS380电梯03号故障代码的现场排查步骤,供参考。在进行排查和维修时,请确保遵循相关安全规范和操作手册,确保人员和设备的安全。

  •  宜和美说车 新时达as380故障代码

    新时达AS380电梯的03号故障代码表示电梯冲过上端站平层。以下是关于该故障代码的详细解释和现场排查步骤:故障解释: 当电梯在非检修状态下向上运行到端站停车时,如果平层插板脱开下平层光电,电梯可能会冲过上端站平层。 此时,主板会记录一个03号故障,但电梯通常能继续运行。 如果连续3次出现该故障,...

  • 新时达AS380的故障代码包括但不限于以下几种:E02、E03、E04、E05、E06、E08、E10、E11等。这些故障代码均指示着电梯运行过程中可能出现的特定问题。详细来说,E02故障指的是运行中安全回路在但门锁不在,这可能是由于门锁回路故障,如门锁接触器损坏、线路断开或门锁机械部分卡阻等原因造成的。E03和...

檬味博客在线解答立即免费咨询

代码相关话题

Copyright © 2023 WWW.MENGVLOG.COM - 檬味博客
返回顶部